 Заголовок сообщения: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 05:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Все время путаюсь с этими заземляющими проводниками. Ситуация такая: строится гараж на 200 м2, попросили провести электрику, молниезащиту сделать. Внутри по контуру гаража делаю магистраль основного уравнивания потенциалов (присоединенная к PE-шине вводного щита) - контур из стали 25х4 мм, к которому присоединяются все металлические нетоковедущие части: ворота, элементы из металлопрофиля, трубы вентиляции, металлические колоны. От молниеприемников токоотводы в землю к заземляющим устройствам. Обязательно ли PE-шину соединять с заземляющим устройством отдельным проводником или можно взять отпайку от контура по периметру?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Все время путаюсь с этими заземляющими проводниками. Ситуация такая: строится гараж на 200 м2, попросили провести электрику, молниезащиту сделать. Внутри по контуру гаража делаю магистраль основного уравнивания потенциалов (присоединенная к PE-шине вводного щита) - контур из стали 25х4 мм, к которому присоединяются все металлические нетоковедущие части: ворота, элементы из металлопрофиля, трубы вентиляции, металлические колоны. От молниеприемников токоотводы в землю к заземляющим устройствам. Обязательно ли PE-шину соединять с заземляющим устройством отдельным проводником или можно взять отпайку от контура по периметру?

Хороший вопрос, в свое время я сам его задавал своим старшим товарищам. И сознательно делал по-разному... и все прокатывало :)
Но, решил задать данный вопрос тем, кто специализируется на заземлении (zandz.ru).
Сегодня получил ответ на ваш вопрос:
Цитата:
Подключение заземляющего устройства (ЗУ) должно быть к главной заземляющей шине (ГЗШ). Если в Вашем случае в качестве ГЗШ выступает РЕ шина в вводном щите, то ЗУ необходимо подключать напрямую к ГЗШ, а уж потом от РЕ шины подключать внутренний контур уравнивания потенциалов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 10:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 дек 2016, 06:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.

У меня точно такая была ситуация....параллельно вел две полосы.
Надо будет задать еще данный вопрос на вебинаре Базеляну, узнать его мнение и смысл всего этого.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 сен 2017, 17:26
Сообщений: 3
Откуда: Днепр
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.

У меня точно такая была ситуация....параллельно вел две полосы.
Надо будет задать еще данный вопрос на вебинаре Базеляну, узнать его мнение и смысл всего этого.

мне бы тоже хотелось узнать. кто понял пишитеИзображение
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 18:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 июл 2017, 06:40
Сообщений: 44
Откуда: Северодонецк Луганская обл.
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Tvoe_solnche писал(а):
Вот и у меня примерно так, по-разному прокатывает. Такой же ответ тоже получила из другого источника. Но все равно есть сомнения. Нагрузка гаража маленькая, до 1кВт, сечение 25х4 мм полосы больше сечения PE-шины. Так что считаю контур по периметру гаража большой ГЗШ. Хотелось бы от специалистов получить физически обоснованный ответ, а не просто формулировку из нормативки. Мне надо все "прощупать", чтоб понять и убедится. А так получается веду 2 линии параллельно: одна внутри - контур основной системы уравнивания потенциалов, вторая - снаружи в земле к заземляющему устройству. Дикий перерасход металла получается. Спасибо за ответ.

Эти две полосы выполняют каждая свою функцию.Та что внутри здания выравнивает потенциалы между металическими частями и в случае пробоя фазы отводит заряд на заземлитель. Наружный контур закопаный это и есть горизонтальный искуственный заземлитель с вертикальными забитыми или засверленными электродами то есть выравнивание потенциала с землёй.Без этого не будет нормальной защиты от поражения человека электрическим током.Нет никакого перерасхода заряд должен растектись по земле в ближайшем месте потому что следующий заземлитель в лучшем случае возле опоры на линии или на подстанции вот и заставляют делать непосредственно у потребителя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов в гараже и заземление
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 07:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
1 Согласно "Нормы устройства сетей заземления" Р.Н. Карякин, Табл. 7.1.б, магистраль заземления должна быть выполнена в нормальной среде стальной полосой сечением не менее 30х4, во влажной - не менее 40х4. Сечением 25х4 можно выполнять только ответвления от магистрали.
и еще:
10.11.40. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- магистральный нулевой защитный проводник;
- магистральный заземляющий проводник или главный заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.


2 согласно Техническому циркуляру №6/2004:

5. Соединения сторонних проводящих частей с ГЗШ могут выполняться: по радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по смешанной схеме. Трубопроводы одной системы, например, прямая и обратная труба центрального отопления не требуют выполнения отдельных присоединений. В этом случае достаточно иметь одно ответвление от магистрали или одну радиальную линию, а прямую и обратную трубы достаточно соединить перемычкой сечением равным сечению проводника системы уравнивания потенциалов.
7. В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов в первую очередь следует использовать открыто проложенные не изолированные проводники.
Ввод защитных проводников в НКУ класса защиты 2 следует выполнять изолированными проводниками, поскольку РЕ-шина в них выполняется изолированной.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме