Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Повторное заземление PE и PEN проводников
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=48
Страница 1 из 2

Автор:  Proektant [ 20 мар 2011, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Повторное заземление PE и PEN проводников

В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN проводников на вводе в электроустановке здания?

Автор:  k-igor [ 20 мар 2011, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

Автор:  vlad [ 20 мар 2011, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Автор:  Proektant [ 20 мар 2011, 17:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

k-igor писал(а):
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

А каким должно быть сопротивление повторного заземлителя?

Автор:  k-igor [ 20 мар 2011, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

Proektant писал(а):
k-igor писал(а):
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

А каким должно быть сопротивление повторного заземлителя?

Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Автор:  Roman [ 26 мар 2011, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

Proektant писал(а):
В какой системе (системах) рекомендуется выполнять повторное заземление PE и PEN проводников на вводе в электроустановке здания?

Повторное заземление выполняется в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в тех случаях, когда условия электробезопасности не могут быть обеспечены при помощи только защитного автоматического отключения питания. Повторным заземлением можно назвать преднамеренное присоединение в таких электроустановках какой-либо точки нулевого защитного (РЕ) проводника цепи, питающей электроустановку, или электроустановки или электрооборудования, находящейся на каком-то удалении от нейтрали источника питания, к заземляющему устройству, которое может быть или не быть связанным электрически с заземляющим устройством источника питания.

Автор:  Proektant [ 26 мар 2011, 17:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

А с какой целью выполняется повторное заземление?

Автор:  Roman [ 26 мар 2011, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

Proektant писал(а):
А с какой целью выполняется повторное заземление?

1 Для понижения напряжения прикосновения на открытых проводящих частях (корпусах электрооборудования и др.) и, следовательно, понижения опасности поражения электрическим током при однофазных замыканиях на землю, на открытые или сторонние проводящие части. При наличии повторного заземления при замыкании на корпус, например, отдельно стоящего электроприемника, ток замыкания проходит не только по нулевому защитному проводнику, но частично также по земле через сопротивления заземлителей источника питания и повторного заземления. При этом напряжение относительно земли на корпусе поврежденного электроприемника понижается, а напряжение нейтрали источника питания повышается. Соотношение этих напряжений пропорционально соотношению сопротивлений соответствующих заземлителей.
В реальных распределительных сетях городов и промышленных предприятий картина распределения электрических потенциалов гораздо сложнее, т.к. от одного трансформатора, как правило, питаются несколько электроустановок, в которых для повторного заземления используются естественные заземлители, сопротивление которых учесть расчетом практически невозможно. Поэтому в соответствии с п. 1.7.61 «ПУЭ» сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
2 Для предотвращения заноса в электроустановку здания наведенных потенциалов по внешним коммуникациям, входящим в здание.
3 Для понижения потенциала, вынесенного на зануленные корпуса электроприемников при обрыве нулевого рабочего проводника питающей линии.

Автор:  SiriusB [ 14 окт 2015, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

Добрый день!
Нужен совет, лучше со ссылкой на нормы.
Есть здание со встроенной ТП в котором размещается целый ряд ГРЩ. Где должно выполняться разделение PEN проводника: на ГЗШ ТП или на каждой ГЗШ ГРЩ с последующим соединением их между собой?
В соответствии с п.1.7.120 ПУЭ отдельные ГЗШ в ГРЩ выполняются при обособленных вводах в здание.

Автор:  k-igor [ 15 окт 2015, 06:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление PE и PEN проводников

SiriusB писал(а):
Добрый день!
Нужен совет, лучше со ссылкой на нормы.
Есть здание со встроенной ТП в котором размещается целый ряд ГРЩ. Где должно выполняться разделение PEN проводника: на ГЗШ ТП или на каждой ГЗШ ГРЩ с последующим соединением их между собой?
В соответствии с п.1.7.120 ПУЭ отдельные ГЗШ в ГРЩ выполняются при обособленных вводах в здание.

При встроенной ТП разделение делают, как правило, в ТП. Был уже подобный вопрос на форуме.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/