 Заголовок сообщения: Заземление низковольтной аппаратуры
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 07:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Проектирую куст скважин. КТП и станки качалки объединяю в один контур заземления. Раньше в качестве контура использовал полосу 5х40 и заземлитель круглый диаметром 18 мм. Эксперты требуют выполнить заземление низковольтного оборудования по ГОСТ Р 50571.5.54-2013, т.е использовать оцинковку. Подскажите как подобрать нужное сечение заземляющего проводника и заземлителя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление низковольтной аппаратуры
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 07:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Проектирую куст скважин. КТП и станки качалки объединяю в один контур заземления. Раньше в качестве контура использовал полосу 5х40 и заземлитель круглый диаметром 18 мм. Эксперты требуют выполнить заземление низковольтного оборудования по ГОСТ Р 50571.5.54-2013, т.е использовать оцинковку. Подскажите как подобрать нужное сечение заземляющего проводника и заземлителя?

Посмотрите: ТЦ №11-2006 (О заземляющих электродах).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление низковольтной аппаратуры
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я на него и ссылаюсь, а эксперты данный гост ставят почему то выше ТЦ №11/2006


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление низковольтной аппаратуры
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Я на него и ссылаюсь, а эксперты данный гост ставят почему то выше ТЦ №11/2006

ГОСТ вышел позже, поэтому эксперт и ссылается на него по всей видимости.
В чем проблема? Заложите оцинковку. Это ведь не трудно поменять.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика