Автор:  Kapslok_Denis [ 17 фев 2017, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Медный и стальной проводники- контактная коррозия соединения

Здравствуйте.

Прошу экспертной помощи в следующем вопросе:

Для ДСУП ванной комнаты необходимо выполнить соединение труб ХВС/ГВС с коробкой уравнивания потенциалов медным проводом.
К трубам приварены контактные площадки (лепестки) из углеродистой стали (без цинкового покрытия), с отверстиями.
Необходимо разборное болтовое контактное соединение.

Проблема заключается в следующем:

"ГОСТ 9.005-72 Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты..." -
определяет углеродистую сталь и медь, углеродистую сталь и олово - как недопустимые контакты с точки зрения контактной коррозии.

Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы без применения сварки (если такое решение существует), с обоснованием.

Автор:  dcent25 [ 18 фев 2017, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Медный и стальной проводники- контактная коррозия соедин

Kapslok_Denis писал(а):
Здравствуйте.

необходимо выполнить соединение труб ХВС/ГВС с коробкой уравнивания потенциалов медным проводом.
К трубам приварены контактные площадки (лепестки) из углеродистой стали (без цинкового покрытия), с отверстиями.
Необходимо разборное болтовое контактное соединение.



Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы без применения сварки (если такое решение существует), с обоснованием.

Углеродистая сталь
Вы ничего не напутали со сталью....? :)

P/S
Используйте шайбу из не углеродистой стали....