Заголовок сообщения: Медный и стальной проводники- контактная коррозия соединения
Добавлено: 17 фев 2017, 21:52
Зарегистрирован: 17 фев 2017, 21:49 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте.
Прошу экспертной помощи в следующем вопросе:
Для ДСУП ванной комнаты необходимо выполнить соединение труб ХВС/ГВС с коробкой уравнивания потенциалов медным проводом. К трубам приварены контактные площадки (лепестки) из углеродистой стали (без цинкового покрытия), с отверстиями. Необходимо разборное болтовое контактное соединение.
Проблема заключается в следующем:
"ГОСТ 9.005-72 Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты..." - определяет углеродистую сталь и медь, углеродистую сталь и олово - как недопустимые контакты с точки зрения контактной коррозии.
Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы без применения сварки (если такое решение существует), с обоснованием.
Заголовок сообщения: Re: Медный и стальной проводники- контактная коррозия соедин
Добавлено: 18 фев 2017, 16:43
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Kapslok_Denis писал(а):
Здравствуйте.
необходимо выполнить соединение труб ХВС/ГВС с коробкой уравнивания потенциалов медным проводом. К трубам приварены контактные площадки (лепестки) из углеродистой стали (без цинкового покрытия), с отверстиями. Необходимо разборное болтовое контактное соединение.
Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы без применения сварки (если такое решение существует), с обоснованием.