 Заголовок сообщения: Заземление конденсатосборника
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Может кто подскажет, проектируется газопровод, по его трассе закладываются несколько конденсатосборников. Нужно ли по нормативкам заземлять конденсатосборники и делать молниезащиту? Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Может кто подскажет, проектируется газопровод, по его трассе закладываются несколько конденсатосборников. Нужно ли по нормативкам заземлять конденсатосборники и делать молниезащиту? Заранее спасибо!

Как идет газопровод? Как они выглядят? Из какого металла сделаны, толщина стенки?
Если 4мм, то скорее всего не нужно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление конденсатосборника
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 08:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Конденсатосборники сделаны из металла с толщиной стенки 0,8 мм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Project писал(а):
Добрый день! Может кто подскажет, проектируется газопровод, по его трассе закладываются несколько конденсатосборников. Нужно ли по нормативкам заземлять конденсатосборники и делать молниезащиту? Заранее спасибо!

Как идет газопровод? Как они выглядят? Из какого металла сделаны, толщина стенки?
Если 4мм, то скорее всего не нужно.

8 мм стенка, представляет собой емкость подземную на 4 куба


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 12:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Project писал(а):
Добрый день! Может кто подскажет, проектируется газопровод, по его трассе закладываются несколько конденсатосборников. Нужно ли по нормативкам заземлять конденсатосборники и делать молниезащиту? Заранее спасибо!

Как идет газопровод? Как они выглядят? Из какого металла сделаны, толщина стенки?
Если 4мм, то скорее всего не нужно.


Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ- В-1
Категория и группа взрывоопасной смеси по ПУЭ- IIA-T2
Класс взрывопожарной опасности по СП.12.13130.2009


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление конденсатосборника
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 05:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все нашел, нужен и молниеотвод и заземление


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика