Автор: | anDREii [ 12 янв 2017, 20:18 ] |
Заголовок сообщения: | Кабель 3L1N + провод заземления |
Имеется отдельный 4-х жильный вводной кабель (10мм2 медь) от ВРУ дома. Помещение не жилое. Раньше был магазин, а теперь планируется организовать цех (пищеблок). Разделение PEN проводника было сделано внутри щитка магазина. ВОПРОС: Можно проложить 1 провод меди 10мм2 до ВРУ дома (до ГЗШ) или нужно менять на кабель 5х10мм2? Желательно ссылки на нормативные документы. |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2017, 07:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: кабель 3L1N + провод заземления |
anDREii писал(а): Имеется отдельный 4-х жильный вводной кабель (10мм2 медь) от ВРУ дома. Помещение не жилое. Раньше был магазин, а теперь планируется организовать цех (пищеблок). Разделение PEN проводника было сделано внутри щитка магазина. ВОПРОС: Можно проложить 1 провод меди 10мм2 до ВРУ дома (до ГЗШ) или нужно менять на кабель 5х10мм2? Желательно ссылки на нормативные документы. Можно, смотрите ПУЭ: Цитата: 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления. Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения; 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). |
Автор: | anDREii [ 14 янв 2017, 06:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабель 3L1N + провод заземления |
Спасибо, тему считаю закрытой. |