 Заголовок сообщения: Кабель 3L1N + провод заземления
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 янв 2017, 19:59
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется отдельный 4-х жильный вводной кабель (10мм2 медь) от ВРУ дома. Помещение не жилое. Раньше был магазин, а теперь планируется организовать цех (пищеблок). Разделение PEN проводника было сделано внутри щитка магазина.
ВОПРОС: Можно проложить 1 провод меди 10мм2 до ВРУ дома (до ГЗШ) или нужно менять на кабель 5х10мм2?
Желательно ссылки на нормативные документы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: кабель 3L1N + провод заземления
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 07:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
anDREii писал(а):
Имеется отдельный 4-х жильный вводной кабель (10мм2 медь) от ВРУ дома. Помещение не жилое. Раньше был магазин, а теперь планируется организовать цех (пищеблок). Разделение PEN проводника было сделано внутри щитка магазина.
ВОПРОС: Можно проложить 1 провод меди 10мм2 до ВРУ дома (до ГЗШ) или нужно менять на кабель 5х10мм2?
Желательно ссылки на нормативные документы.

Можно, смотрите ПУЭ:
Цитата:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель 3L1N + провод заземления
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 янв 2017, 19:59
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, тему считаю закрытой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика