 Заголовок сообщения: Кабель 3L1N + провод заземления
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 янв 2017, 19:59
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется отдельный 4-х жильный вводной кабель (10мм2 медь) от ВРУ дома. Помещение не жилое. Раньше был магазин, а теперь планируется организовать цех (пищеблок). Разделение PEN проводника было сделано внутри щитка магазина.
ВОПРОС: Можно проложить 1 провод меди 10мм2 до ВРУ дома (до ГЗШ) или нужно менять на кабель 5х10мм2?
Желательно ссылки на нормативные документы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: кабель 3L1N + провод заземления
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 07:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
anDREii писал(а):
Имеется отдельный 4-х жильный вводной кабель (10мм2 медь) от ВРУ дома. Помещение не жилое. Раньше был магазин, а теперь планируется организовать цех (пищеблок). Разделение PEN проводника было сделано внутри щитка магазина.
ВОПРОС: Можно проложить 1 провод меди 10мм2 до ВРУ дома (до ГЗШ) или нужно менять на кабель 5х10мм2?
Желательно ссылки на нормативные документы.

Можно, смотрите ПУЭ:
Цитата:
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабель 3L1N + провод заземления
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 янв 2017, 19:59
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, тему считаю закрытой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика