 Заголовок сообщения: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Всем Доброго времени суток. Вот столкнулся с таким вопросом!!! Живу я в Крыму, почва у нас не промерзает, а точнее скала в основном, так на какую глубину мне нужно забивать вертикальные электроды? электроды угловая сталь 50х50, толщина 4мм. Заранее спасибо за ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Всем Доброго времени суток. Вот столкнулся с таким вопросом!!! Живу я в Крыму, почва у нас не промерзает, а точнее скала в основном, так на какую глубину мне нужно забивать вертикальные электроды? электроды угловая сталь 50х50, толщина 4мм. Заранее спасибо за ответ.

Не обязательно забивать вертикальные электроды, можно использовать горизонтальные. Все зависит от толщины грунта.
Также можете посмотреть:Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за совет, но если я всё таки вобью в скалу уголок, ничего страшного? или засверлюсь к примеру.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Спасибо за совет, но если я всё таки вобью в скалу уголок, ничего страшного? или засверлюсь к примеру.

Если забьете, то без проблем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я вам сейчас перечислю свои действия, если что поправьте. Вот значит я беру 3 двух метровых уголка 50 на 50 к примеру, забил их на всю их длину, естественно выкопав до этого весь периметр конструкции с углублением на 70 примерно сантимов, начинаю приваривать пояс 50 см. отступая от верхнего края уголка на пол метра вниз.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Я вам сейчас перечислю свои действия, если что поправьте. Вот значит я беру 3 двух метровых уголка 50 на 50 к примеру, забил их на всю их длину, естественно выкопав до этого весь периметр конструкции с углублением на 70 примерно сантимов, начинаю приваривать пояс 50 см. отступая от верхнего края уголка на пол метра вниз.

Вы можете их разместить в один ряд.
Если есть возможность, лучше еще 1 добавить.
Также посмотрите:Как сделать контур заземления дома?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А вот меня ещё мучает один вопрос а запаралелить с нолём нужно или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если в один ряд вбиваю 4 уголка по 2 метра в глубину, расстояние между ними 2 метра это обязательно???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
А вот меня ещё мучает один вопрос а запаралелить с нолём нужно или нет?

Это называется разделение PEN-проводника питающей сети, а ваш заземлитель - повторное заземление.
Подключение PEN-проводника в частном доме

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Если в один ряд вбиваю 4 уголка по 2 метра в глубину, расстояние между ними 2 метра это обязательно???

Вы можете сделать как хотите, от этого будет зависеть сопротивление заземлителя. Чем меньше сопротивление, тем лучше. А сопротивление будет меньше, если расстояние между электродами будет больше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика