Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4618
Страница 1 из 3

Автор:  Sevastopol [ 21 дек 2016, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Всем Доброго времени суток. Вот столкнулся с таким вопросом!!! Живу я в Крыму, почва у нас не промерзает, а точнее скала в основном, так на какую глубину мне нужно забивать вертикальные электроды? электроды угловая сталь 50х50, толщина 4мм. Заранее спасибо за ответ.

Автор:  k-igor [ 21 дек 2016, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Sevastopol писал(а):
Всем Доброго времени суток. Вот столкнулся с таким вопросом!!! Живу я в Крыму, почва у нас не промерзает, а точнее скала в основном, так на какую глубину мне нужно забивать вертикальные электроды? электроды угловая сталь 50х50, толщина 4мм. Заранее спасибо за ответ.

Не обязательно забивать вертикальные электроды, можно использовать горизонтальные. Все зависит от толщины грунта.
Также можете посмотреть:Заземление в грунтах с большим удельным сопротивлением

Автор:  Sevastopol [ 21 дек 2016, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Спасибо за совет, но если я всё таки вобью в скалу уголок, ничего страшного? или засверлюсь к примеру.

Автор:  k-igor [ 21 дек 2016, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Sevastopol писал(а):
Спасибо за совет, но если я всё таки вобью в скалу уголок, ничего страшного? или засверлюсь к примеру.

Если забьете, то без проблем.

Автор:  Sevastopol [ 21 дек 2016, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Я вам сейчас перечислю свои действия, если что поправьте. Вот значит я беру 3 двух метровых уголка 50 на 50 к примеру, забил их на всю их длину, естественно выкопав до этого весь периметр конструкции с углублением на 70 примерно сантимов, начинаю приваривать пояс 50 см. отступая от верхнего края уголка на пол метра вниз.

Автор:  k-igor [ 21 дек 2016, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Sevastopol писал(а):
Я вам сейчас перечислю свои действия, если что поправьте. Вот значит я беру 3 двух метровых уголка 50 на 50 к примеру, забил их на всю их длину, естественно выкопав до этого весь периметр конструкции с углублением на 70 примерно сантимов, начинаю приваривать пояс 50 см. отступая от верхнего края уголка на пол метра вниз.

Вы можете их разместить в один ряд.
Если есть возможность, лучше еще 1 добавить.
Также посмотрите:Как сделать контур заземления дома?

Автор:  Sevastopol [ 21 дек 2016, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

А вот меня ещё мучает один вопрос а запаралелить с нолём нужно или нет?

Автор:  Sevastopol [ 21 дек 2016, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Если в один ряд вбиваю 4 уголка по 2 метра в глубину, расстояние между ними 2 метра это обязательно???

Автор:  k-igor [ 21 дек 2016, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Sevastopol писал(а):
А вот меня ещё мучает один вопрос а запаралелить с нолём нужно или нет?

Это называется разделение PEN-проводника питающей сети, а ваш заземлитель - повторное заземление.
Подключение PEN-проводника в частном доме

Автор:  k-igor [ 21 дек 2016, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления

Sevastopol писал(а):
Если в один ряд вбиваю 4 уголка по 2 метра в глубину, расстояние между ними 2 метра это обязательно???

Вы можете сделать как хотите, от этого будет зависеть сопротивление заземлителя. Чем меньше сопротивление, тем лучше. А сопротивление будет меньше, если расстояние между электродами будет больше.

Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC