 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Sevastopol писал(а):
А вот меня ещё мучает один вопрос а запаралелить с нолём нужно или нет?

Это называется разделение PEN-проводника питающей сети, а ваш заземлитель - повторное заземление.
Подключение PEN-проводника в частном доме

Я так понял что не в коем случае, то есть у ноля своя шина, а у земли своя, и не в коем разе их нельзя совмещать! верно? извините за тупость, знаю небольшие азы по электрике, хотелось бы поболее.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 19:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
k-igor писал(а):
Sevastopol писал(а):
А вот меня ещё мучает один вопрос а запаралелить с нолём нужно или нет?

Это называется разделение PEN-проводника питающей сети, а ваш заземлитель - повторное заземление.
Подключение PEN-проводника в частном доме

Я так понял что не в коем случае, то есть у ноля своя шина, а у земли своя, и не в коем разе их нельзя совмещать! верно? извините за тупость, знаю небольшие азы по электрике, хотелось бы поболее.

Не совсем так.
Оно совмещается в вводном щите (щите учета).
Правильнее говорить происходит разделение, а не совмещение. В вводной щит заходит PEN-провод, который разделяется на N и PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Sevastopol (22 дек 2016, 10:29)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мы наверное не правильно понимаем друг друга, если у меня в дом уже заведено 3 фазы с нолём, то есть мне что этот ноль то есть он пен нужно разделить каким то образом и у меня будет заземление? Нафига тогда делают контур?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Такс))) далее вопросикс!))) Возьму к примеру нагревательный прибор( бойлер ) он заземляется через розетку с заземлением в основном, ну виду я от этой розетки 3 провода и подключаю синий к нолю, коричневый к фазе и держу в руках жёлтый провод и думаю, а куда его впихнуть и понимаю что меня же PEN в щите и просто его втыкаю в нолевую шину, через которую в случае пробоя тена в бойлере уйдёт электричество. А зачем тогда копать то контур этот? я наверное дурень.)))) извините.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 07:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Такс))) далее вопросикс!))) Возьму к примеру нагревательный прибор( бойлер ) он заземляется через розетку с заземлением в основном, ну виду я от этой розетки 3 провода и подключаю синий к нолю, коричневый к фазе и держу в руках жёлтый провод и думаю, а куда его впихнуть и понимаю что меня же PEN в щите и просто его втыкаю в нолевую шину, через которую в случае пробоя тена в бойлере уйдёт электричество. А зачем тогда копать то контур этот? я наверное дурень.)))) извините.

Для повышения электробезопасности, чем меньше сопротивление, тем быстрее будет срабатывать защита.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Sevastopol (22 дек 2016, 10:28)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемый k-igor. После разделения PEN проводника в вводном щите у меня N проводник и 3 фазы идут на трёхфазный автоматический выключатель (четырёх модульный), а PE проводник идёт на распределительный щит и подсоединяется к шине (заземления). В вводном щите после автоматического выключателя трёх фазного ( четырёх модульного ) 3 фазы и N проводник подключаем к счётчику, а затем от счётчика ведём в распределительный щит. В распределительном щите подключаем 3 фазы к автоматическому выключателю трёхфазному (трёх модульному) , а N проводник подсоединятся к шине (нолевой). Всё вроде готово, Но. Я веду в этот распределительный щит ещё один PE провод от своего смонтированного на участке контура заземления. Я имею в своём распределительном щите (1).Трёх фазный автоматический выключатель с подключенными фазами. (2). Шину Нолевую. (3). Шину PE которая появилась путём разрыва PEN. Теперь я так понимаю мне провод от моего контура заземления нужно посадить на ещё одну вмонтированную шину, тоже она будет ( заземляющей). Вот я имею в щите 3 шины, 1 нолевая и 2 заземления. Какие шины мне теперь нужно соединить проводом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 10:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
Уважаемый k-igor. После разделения PEN проводника в вводном щите у меня N проводник и 3 фазы идут на трёхфазный автоматический выключатель (четырёх модульный), а PE проводник идёт на распределительный щит и подсоединяется к шине (заземления). В вводном щите после автоматического выключателя трёх фазного ( четырёх модульного ) 3 фазы и N проводник подключаем к счётчику, а затем от счётчика ведём в распределительный щит. В распределительном щите подключаем 3 фазы к автоматическому выключателю трёхфазному (трёх модульному) , а N проводник подсоединятся к шине (нолевой). Всё вроде готово, Но. Я веду в этот распределительный щит ещё один PE провод от своего смонтированного на участке контура заземления. Я имею в своём распределительном щите (1).Трёх фазный автоматический выключатель с подключенными фазами. (2). Шину Нолевую. (3). Шину PE которая появилась путём разрыва PEN. Теперь я так понимаю мне провод от моего контура заземления нужно посадить на ещё одну вмонтированную шину, тоже она будет ( заземляющей). Вот я имею в щите 3 шины, 1 нолевая и 2 заземления. Какие шины мне теперь нужно соединить проводом?

Очень сложно воспринимать такую информацию. Нарисуйте от руки все ваши щиты с вводными автоматами, счетчиком и шинами, питающие кабели...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Sevastopol (22 дек 2016, 11:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вот


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2016, 08:52
Сообщений: 69
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor я Вас уморил?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы посоветоваться со всеми по повод заземления
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 21:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Sevastopol писал(а):
k-igor я Вас уморил?)

Нет, я вас просил одно, вы мне отправили непонятно что...
Чтобы получиться правильный ответ, нужно поставить правильный вопрос и предоставить все исходные данные.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика