ДИМИТР писал(а):
и так получается у меня до счетчика (который стоит у меня на столбе в ящике) идет 4 жилы:
L1 L2 L3 и ....
PEN или просто N(проясните пож, что сейчас в ВЛ обычно идет)?

У вас до счетчика идет PEN. В щите учета вы должны сделать разделение и далее в дом пойдет 5 жил: 3 фазы, N и PE.

Автор:  ДИМИТР [ 19 дек 2016, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение.
Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы).
Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад)
Тогда я в систему заземления и не вникал особо.
Наверное оставлю пока как есть, хотя у системы TT есть свои недостатки

Автор:  k-igor [ 19 дек 2016, 07:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

ДИМИТР писал(а):
Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение.
Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы).
Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад)
Тогда я в систему заземления и не вникал особо.
Наверное оставлю пока как есть, хотя у системы TT есть свои недостатки

Не очень хорошо. Если есть возможность замерьте сопротивление заземлителя и может быть забейте дополнительно пару заземлителей, чтобы было как можно меньше.

Автор:  ДИМИТР [ 19 дек 2016, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

Замерять попробую, это вот таким тестером(http://www.chipdip.ru/product/my63/) возможно?
Как это правильно сделать?

Автор:  k-igor [ 19 дек 2016, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

ДИМИТР писал(а):
Замерять попробую, это вот таким тестером(http://www.chipdip.ru/product/my63/) возможно?
Как это правильно сделать?

Не получится. Нужен специальный прибор. Там забивается пробный электрод на каком-то расстоянии от заземлителя и измеряется ток, напряжение...