Автор:  ДИМИТР [ 16 дек 2016, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Соединять ли?

Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.
Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?
(ДВА электрика - и противоположные советы)

Спасибо за ответ

Автор:  k-igor [ 16 дек 2016, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

ДИМИТР писал(а):
Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.
Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?
(ДВА электрика - и противоположные советы)

Спасибо за ответ

Посмотрите: Подключение PEN-проводника в частном доме

Автор:  dcent25 [ 17 дек 2016, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

ДИМИТР писал(а):
Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.

Сопротивление заземление дома, намного меньше сопротивления заземления столба...
ДИМИТР писал(а):
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?

Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....
ДИМИТР писал(а):
(ДВА электрика - и противоположные советы)
Нужен третий,и большинством голосов , выберите нужное решение... :)

Автор:  ДИМИТР [ 17 дек 2016, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

dcent25 писал(а):
Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....


в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель
Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба
Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме

Пока не буду N к заземлению столба прикручивать.

Автор:  k-igor [ 17 дек 2016, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

ДИМИТР писал(а):
dcent25 писал(а):
Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....


в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель
Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба
Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме

Пока не буду N к заземлению столба прикручивать.

У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.

Автор:  ДИМИТР [ 18 дек 2016, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

k-igor писал(а):
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.


Да ввод трехфазный,
пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом)

уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме?
(стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?)

Автор:  k-igor [ 18 дек 2016, 09:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.


Да ввод трехфазный,
пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом)

уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме?
(стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?)

Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.

Автор:  ДИМИТР [ 18 дек 2016, 17:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

k-igor писал(а):
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.


Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)?
Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба?
По вашей ссылке:
http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html
"При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП"

Ну так у меня так и идет
Пятая жила идет отдельно, от контура заземления

Автор:  k-igor [ 18 дек 2016, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.


Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)?
Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба?
По вашей ссылке:
http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html
"При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП"

Ну так у меня так и идет
Пятая жила идет отдельно, от контура заземления

До счетчика идет СИП 4 жилы, после счетчика - кабель 5 жил. В уличном щите, там где счетчик выполняется разделение PEN-проводника.
Счетчик, как правило, устанавливается на опоре либо на фасаде дома.
Как у вас там идет...я плохо представляют, я говорю как должно.
Если вы решили забить заземлитель где-то вдалеке от опоры, то его можете завести в дом на шину PE.

Автор:  ДИМИТР [ 19 дек 2016, 06:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединять ли?

в общем изучил я этот материал:
http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/

получается система заземления в моем доме - TT
(отдельный контур возле дома)
Вложение:
заземл1.jpg


и мой вопрос в первом посте не актуален,ибо для меня нет разницы теперь