СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.
Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?
(ДВА электрика - и противоположные советы)

Спасибо за ответ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.
Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?
(ДВА электрика - и противоположные советы)

Спасибо за ответ

Посмотрите: Подключение PEN-проводника в частном доме

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ДИМИТР писал(а):
Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.

Сопротивление заземление дома, намного меньше сопротивления заземления столба...
ДИМИТР писал(а):
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?

Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....
ДИМИТР писал(а):
(ДВА электрика - и противоположные советы)
Нужен третий,и большинством голосов , выберите нужное решение... :)



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: ДИМИТР (17 дек 2016, 18:15)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....


в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель
Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба
Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме

Пока не буду N к заземлению столба прикручивать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 20:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
dcent25 писал(а):
Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....


в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель
Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба
Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме

Пока не буду N к заземлению столба прикручивать.

У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.


Да ввод трехфазный,
пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом)

уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме?
(стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 09:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.


Да ввод трехфазный,
пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом)

уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме?
(стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?)

Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 17:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.


Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)?
Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба?
По вашей ссылке:
http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html
"При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП"

Ну так у меня так и идет
Пятая жила идет отдельно, от контура заземления


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 18:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.


Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)?
Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба?
По вашей ссылке:
http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html
"При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП"

Ну так у меня так и идет
Пятая жила идет отдельно, от контура заземления

До счетчика идет СИП 4 жилы, после счетчика - кабель 5 жил. В уличном щите, там где счетчик выполняется разделение PEN-проводника.
Счетчик, как правило, устанавливается на опоре либо на фасаде дома.
Как у вас там идет...я плохо представляют, я говорю как должно.
Если вы решили забить заземлитель где-то вдалеке от опоры, то его можете завести в дом на шину PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: ДИМИТР (19 дек 2016, 06:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
в общем изучил я этот материал:
http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/

получается система заземления в моем доме - TT
(отдельный контур возле дома)
Вложение:
заземл1.jpg


и мой вопрос в первом посте не актуален,ибо для меня нет разницы теперь


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось ДИМИТР 19 дек 2016, 07:19, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика