Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Соединять ли? http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4606 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ДИМИТР [ 16 дек 2016, 17:30 ] |
Заголовок сообщения: | Соединять ли? |
Такая ситуация Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления. Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор) Щиток(корпус) подключен к заземлению столба. Подключать ли это заземление к N шине в щитке? (ДВА электрика - и противоположные советы) Спасибо за ответ |
Автор: | k-igor [ 16 дек 2016, 18:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
ДИМИТР писал(а): Такая ситуация Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления. Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор) Щиток(корпус) подключен к заземлению столба. Подключать ли это заземление к N шине в щитке? (ДВА электрика - и противоположные советы) Спасибо за ответ Посмотрите: Подключение PEN-проводника в частном доме |
Автор: | dcent25 [ 17 дек 2016, 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
ДИМИТР писал(а): Такая ситуация Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор) Щиток(корпус) подключен к заземлению столба. Сопротивление заземление дома, намного меньше сопротивления заземления столба... ДИМИТР писал(а): Подключать ли это заземление к N шине в щитке? Зачем к к N шине ? Соедините его с заземлением дома( шинаPE ).... ДИМИТР писал(а): (ДВА электрика - и противоположные советы) Нужен третий,и большинством голосов , выберите нужное решение...
|
Автор: | ДИМИТР [ 17 дек 2016, 18:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
dcent25 писал(а): Зачем к к N шине ? Соедините его с заземлением дома( шинаPE ).... в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме Пока не буду N к заземлению столба прикручивать. |
Автор: | k-igor [ 17 дек 2016, 20:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
ДИМИТР писал(а): dcent25 писал(а): Зачем к к N шине ? Соедините его с заземлением дома( шинаPE ).... в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме Пока не буду N к заземлению столба прикручивать. У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод. |
Автор: | ДИМИТР [ 18 дек 2016, 08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
k-igor писал(а): У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод. Да ввод трехфазный, пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом) уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме? (стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?) |
Автор: | k-igor [ 18 дек 2016, 09:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
ДИМИТР писал(а): k-igor писал(а): У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод. Да ввод трехфазный, пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом) уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме? (стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?) Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше... А со щита в дом далее 5 жил ведете. |
Автор: | ДИМИТР [ 18 дек 2016, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
k-igor писал(а): Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше... А со щита в дом далее 5 жил ведете. Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)? Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба? По вашей ссылке: http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html "При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП" Ну так у меня так и идет Пятая жила идет отдельно, от контура заземления |
Автор: | k-igor [ 18 дек 2016, 18:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
ДИМИТР писал(а): k-igor писал(а): Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше... А со щита в дом далее 5 жил ведете. Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)? Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба? По вашей ссылке: http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html "При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП" Ну так у меня так и идет Пятая жила идет отдельно, от контура заземления До счетчика идет СИП 4 жилы, после счетчика - кабель 5 жил. В уличном щите, там где счетчик выполняется разделение PEN-проводника. Счетчик, как правило, устанавливается на опоре либо на фасаде дома. Как у вас там идет...я плохо представляют, я говорю как должно. Если вы решили забить заземлитель где-то вдалеке от опоры, то его можете завести в дом на шину PE. |
Автор: | ДИМИТР [ 19 дек 2016, 06:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединять ли? |
в общем изучил я этот материал: http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/ получается система заземления в моем доме - TT (отдельный контур возле дома) Вложение: заземл1.jpg и мой вопрос в первом посте не актуален,ибо для меня нет разницы теперь |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |