ДИМИТР писал(а):
и так получается у меня до счетчика (который стоит у меня на столбе в ящике) идет 4 жилы:
L1 L2 L3 и ....
PEN или просто N(проясните пож, что сейчас в ВЛ обычно идет)?

У вас до счетчика идет PEN. В щите учета вы должны сделать разделение и далее в дом пойдет 5 жил: 3 фазы, N и PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 07:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение.
Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы).
Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад)
Тогда я в систему заземления и не вникал особо.
Наверное оставлю пока как есть, хотя у системы TT есть свои недостатки


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 07:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение.
Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы).
Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад)
Тогда я в систему заземления и не вникал особо.
Наверное оставлю пока как есть, хотя у системы TT есть свои недостатки

Не очень хорошо. Если есть возможность замерьте сопротивление заземлителя и может быть забейте дополнительно пару заземлителей, чтобы было как можно меньше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: ДИМИТР (19 дек 2016, 07:49)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 07:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Замерять попробую, это вот таким тестером(http://www.chipdip.ru/product/my63/) возможно?
Как это правильно сделать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Замерять попробую, это вот таким тестером(http://www.chipdip.ru/product/my63/) возможно?
Как это правильно сделать?

Не получится. Нужен специальный прибор. Там забивается пробный электрод на каком-то расстоянии от заземлителя и измеряется ток, напряжение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика