Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.
Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?
(ДВА электрика - и противоположные советы)

Спасибо за ответ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.
Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?
(ДВА электрика - и противоположные советы)

Спасибо за ответ

Посмотрите: Подключение PEN-проводника в частном доме

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ДИМИТР писал(а):
Такая ситуация

Трехфазный ввод в жилой дом,перед домом зарыт контур заземления.Столб(откуда приходит входной кабель), на нем щиток со счетчиком(+автомат, узип, реле напряж+контактор)
Щиток(корпус) подключен к заземлению столба.

Сопротивление заземление дома, намного меньше сопротивления заземления столба...
ДИМИТР писал(а):
Подключать ли это заземление к N шине в щитке?

Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....
ДИМИТР писал(а):
(ДВА электрика - и противоположные советы)
Нужен третий,и большинством голосов , выберите нужное решение... :)



За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: ДИМИТР (17 дек 2016, 18:15)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
dcent25 писал(а):
Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....


в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель
Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба
Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме

Пока не буду N к заземлению столба прикручивать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 20:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
dcent25 писал(а):
Зачем к к N шине ?
Соедините его с заземлением дома( шинаPE )....


в дом от щита идет 4 жильный силовой бронированный Кабель
Металл лента прикручена к щиту соответственно и заземлению столба
Завтра посмотрю куда прикручена эта лента в щитке в доме

Пока не буду N к заземлению столба прикручивать.

У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.


Да ввод трехфазный,
пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом)

уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме?
(стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 09:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
У вас должно быть сделано разделение PEN-проводника и в дом заходить 5 жил, если трехфазный ввод.


Да ввод трехфазный,
пятый провод идет в дом от контура заземления(зарыт в землю перед домом)

уф, тогда получается 6 жил должно быть в щите в доме?
(стальная лента вводного кабеля (которая прикручена к заземлению столба и щита) не считается проводником?)

Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 17:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.


Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)?
Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба?
По вашей ссылке:
http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html
"При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП"

Ну так у меня так и идет
Пятая жила идет отдельно, от контура заземления


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 18:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
k-igor писал(а):
Заземлитель должен заходить в уличный щит, где установлен счетчик. См. ссылку выше...
А со щита в дом далее 5 жил ведете.


Для чего в щит вести жилу контура заземления(35 метров), если щит и так заземлен от столба на котором висит, потом эту жилу вести опять в дом(еще + 35 метров)?
Зачем таким образом соединять контур заземления с заземлением столба?
По вашей ссылке:
http://220blog.ru/proektirovanie/podkly ... -dome.html
"При трехфазном вводе к дому подводится четырехжильный СИП"

Ну так у меня так и идет
Пятая жила идет отдельно, от контура заземления

До счетчика идет СИП 4 жилы, после счетчика - кабель 5 жил. В уличном щите, там где счетчик выполняется разделение PEN-проводника.
Счетчик, как правило, устанавливается на опоре либо на фасаде дома.
Как у вас там идет...я плохо представляют, я говорю как должно.
Если вы решили забить заземлитель где-то вдалеке от опоры, то его можете завести в дом на шину PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: ДИМИТР (19 дек 2016, 06:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
в общем изучил я этот материал:
http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tt/

получается система заземления в моем доме - TT
(отдельный контур возле дома)
Вложение:
заземл1.jpg


и мой вопрос в первом посте не актуален,ибо для меня нет разницы теперь


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось ДИМИТР 19 дек 2016, 07:19, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика