 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
и так получается у меня до счетчика (который стоит у меня на столбе в ящике) идет 4 жилы:
L1 L2 L3 и ....
PEN или просто N(проясните пож, что сейчас в ВЛ обычно идет)?

У вас до счетчика идет PEN. В щите учета вы должны сделать разделение и далее в дом пойдет 5 жил: 3 фазы, N и PE.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 07:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение.
Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы).
Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад)
Тогда я в систему заземления и не вникал особо.
Наверное оставлю пока как есть, хотя у системы TT есть свои недостатки


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 07:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Cпасибо, отредактировал свое предыдущее сообщение.
Что бы сделать разделение в щите, нужно прокладывать доп жилу, а это уже проблематично(отделка, газон, дорожки и тд готовы).
Тогда получится что контур возле дома зря электрики городили(было это 4 года назад)
Тогда я в систему заземления и не вникал особо.
Наверное оставлю пока как есть, хотя у системы TT есть свои недостатки

Не очень хорошо. Если есть возможность замерьте сопротивление заземлителя и может быть забейте дополнительно пару заземлителей, чтобы было как можно меньше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: ДИМИТР (19 дек 2016, 07:49)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 07:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 дек 2016, 16:43
Сообщений: 14
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Замерять попробую, это вот таким тестером(http://www.chipdip.ru/product/my63/) возможно?
Как это правильно сделать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соединять ли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ДИМИТР писал(а):
Замерять попробую, это вот таким тестером(http://www.chipdip.ru/product/my63/) возможно?
Как это правильно сделать?

Не получится. Нужен специальный прибор. Там забивается пробный электрод на каком-то расстоянии от заземлителя и измеряется ток, напряжение...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика