Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор УЗИП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4592
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 30 сен 2017, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

Тырдым писал(а):
Подскажите, какое выбрать сечение кабеля для подключения УЗИП и А.В. для его защиты?

Где УЗИП устанавливаете? В частном доме? Какой УЗИП ставите?

Автор:  Тырдым [ 30 сен 2017, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

УЗИП в ВРУ (TN-S). Административно-жилой комплекс. Общая нагрузка около 50 кВт

Автор:  k-igor [ 30 сен 2017, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

Тырдым писал(а):
УЗИП в ВРУ (TN-S). Административно-жилой комплекс. Общая нагрузка около 50 кВт

Выбор защитного аппарата для УЗИП
Например, УЗИП ИЕК не требует установки дополнительного автомата (предохранителя).
По поводу сечения, на мой взгляд, 10 мм2 достаточно.

Автор:  Тырдым [ 30 сен 2017, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

Ок. Спасибо за подсказки. А то как то по воле случая вынуждено перепрофилировался, а помочь мало кто может.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/