Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор УЗИП http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4592 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | k-igor [ 30 сен 2017, 17:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор УЗИП |
Тырдым писал(а): Подскажите, какое выбрать сечение кабеля для подключения УЗИП и А.В. для его защиты? Где УЗИП устанавливаете? В частном доме? Какой УЗИП ставите? |
Автор: | Тырдым [ 30 сен 2017, 19:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор УЗИП |
УЗИП в ВРУ (TN-S). Административно-жилой комплекс. Общая нагрузка около 50 кВт |
Автор: | k-igor [ 30 сен 2017, 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор УЗИП |
Тырдым писал(а): УЗИП в ВРУ (TN-S). Административно-жилой комплекс. Общая нагрузка около 50 кВт Выбор защитного аппарата для УЗИП Например, УЗИП ИЕК не требует установки дополнительного автомата (предохранителя). По поводу сечения, на мой взгляд, 10 мм2 достаточно. |
Автор: | Тырдым [ 30 сен 2017, 19:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор УЗИП |
Ок. Спасибо за подсказки. А то как то по воле случая вынуждено перепрофилировался, а помочь мало кто может. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |