Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S, Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей Подскажите какая модель узип мне подойдет?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S, Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей Подскажите какая модель узип мне подойдет?
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S, Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей Подскажите какая модель узип мне подойдет?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S, Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей Подскажите какая модель узип мне подойдет?
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.
Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.
Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?
Поставить можете, если ток будет выше допустимого, то он не защитит. На ТП должен быть...
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.
Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?
Поставить можете, если ток будет выше допустимого, то он не защитит. На ТП должен быть...
Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами. Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара. Реальн, имеет ли смысл их ставить?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами. Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара. Реальн, имеет ли смысл их ставить?
Если это было бы так, то никто не ставил бы их. Хотите сделать хорошую защиту, нужно ставить 2 УЗИП. Один, скажем в уличном щите, второй - внутри дома. Разумеется то что в доме будет другого типа.
Зарегистрирован: 24 янв 2017, 14:42 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами. Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара. Реальн, имеет ли смысл их ставить?
Если это было бы так, то никто не ставил бы их. Хотите сделать хорошую защиту, нужно ставить 2 УЗИП. Один, скажем в уличном щите, второй - внутри дома. Разумеется то что в доме будет другого типа.
Хочу дополнить ответ. Можно установить один УЗИП 1-2-3-го класса в отдельном боксе по возможности на улице до РЩ и не ставить в доме. Дополнительно для УЗИП требуется автоматический выключатель.