Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор УЗИП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4592
Страница 1 из 2

Автор:  Молот [ 11 дек 2016, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Выбор УЗИП

Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей
Подскажите какая модель узип мне подойдет?

Автор:  k-igor [ 11 дек 2016, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей
Подскажите какая модель узип мне подойдет?

Как выбрать УЗИП для ВРУ в зависимости от системы заземления?

Автор:  Молот [ 11 дек 2016, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей
Подскажите какая модель узип мне подойдет?

Как выбрать УЗИП для ВРУ в зависимости от системы заземления?

какие данные нужны?

Автор:  k-igor [ 11 дек 2016, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей
Подскажите какая модель узип мне подойдет?

Как выбрать УЗИП для ВРУ в зависимости от системы заземления?

какие данные нужны?

Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.

Автор:  Молот [ 11 дек 2016, 20:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.

Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?

Автор:  k-igor [ 11 дек 2016, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.

Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?

Поставить можете, если ток будет выше допустимого, то он не защитит. На ТП должен быть...

Автор:  Молот [ 11 дек 2016, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.

Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?

Поставить можете, если ток будет выше допустимого, то он не защитит. На ТП должен быть...

Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами.
Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара.
Реальн, имеет ли смысл их ставить?

Автор:  k-igor [ 12 дек 2016, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

Молот писал(а):
Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами.
Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара.
Реальн, имеет ли смысл их ставить?

Если это было бы так, то никто не ставил бы их.
Хотите сделать хорошую защиту, нужно ставить 2 УЗИП. Один, скажем в уличном щите, второй - внутри дома. Разумеется то что в доме будет другого типа.

Автор:  vshevchuk [ 09 мар 2017, 08:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами.
Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара.
Реальн, имеет ли смысл их ставить?

Если это было бы так, то никто не ставил бы их.
Хотите сделать хорошую защиту, нужно ставить 2 УЗИП. Один, скажем в уличном щите, второй - внутри дома. Разумеется то что в доме будет другого типа.


Хочу дополнить ответ. Можно установить один УЗИП 1-2-3-го класса в отдельном боксе по возможности на улице до РЩ и не ставить в доме. Дополнительно для УЗИП требуется автоматический выключатель.

Для этого подойдет УЗИП 1-2-3-го класса - PP BCD TNS 25/100.
http://www.zandz.ru/uzip/zashchita_v_ts ... d_tns.html

Автор:  Тырдым [ 30 сен 2017, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор УЗИП

Подскажите, какое выбрать сечение кабеля для подключения УЗИП и А.В. для его защиты?

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/