СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 16:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей
Подскажите какая модель узип мне подойдет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей
Подскажите какая модель узип мне подойдет?

Как выбрать УЗИП для ВРУ в зависимости от системы заземления?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 19:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей
Подскажите какая модель узип мне подойдет?

Как выбрать УЗИП для ВРУ в зависимости от системы заземления?

какие данные нужны?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Коттедж в Подмосковье, у нас сеть 3 фазная, разрешенная нагрузка 30КВт, 50А на вводе, система заземления TN-C-S,
Кабель по воздушке приходит на столб, от столба ввод в дом под землей
Подскажите какая модель узип мне подойдет?

Как выбрать УЗИП для ВРУ в зависимости от системы заземления?

какие данные нужны?

Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.

Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.

Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?

Поставить можете, если ток будет выше допустимого, то он не защитит. На ТП должен быть...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Вам нужен: см. Трехфазный-ВЛ (3L+PEN)-MCD 50-B 3-OS. Или любой другой аналог.

Нашел в сети ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 30/2012 в котором написано 4. 4.Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

Т.е. получается если на подстанции и на ВЛ защиты нет, то и я не могу у себя поставить? Или он просто не спасет?

Поставить можете, если ток будет выше допустимого, то он не защитит. На ТП должен быть...

Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами.
Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара.
Реальн, имеет ли смысл их ставить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 07:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами.
Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара.
Реальн, имеет ли смысл их ставить?

Если это было бы так, то никто не ставил бы их.
Хотите сделать хорошую защиту, нужно ставить 2 УЗИП. Один, скажем в уличном щите, второй - внутри дома. Разумеется то что в доме будет другого типа.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 08:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 янв 2017, 14:42
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Какая то очень мутная тема с этими УЗИПами.
Тут вот еще пишут,, что они имеют " старение" и сами могут стать причиной пожара.
Реальн, имеет ли смысл их ставить?

Если это было бы так, то никто не ставил бы их.
Хотите сделать хорошую защиту, нужно ставить 2 УЗИП. Один, скажем в уличном щите, второй - внутри дома. Разумеется то что в доме будет другого типа.


Хочу дополнить ответ. Можно установить один УЗИП 1-2-3-го класса в отдельном боксе по возможности на улице до РЩ и не ставить в доме. Дополнительно для УЗИП требуется автоматический выключатель.

Для этого подойдет УЗИП 1-2-3-го класса - PP BCD TNS 25/100.
http://www.zandz.ru/uzip/zashchita_v_ts ... d_tns.html


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор УЗИП
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 17:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:43
Сообщений: 109
Откуда: Россия
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Подскажите, какое выбрать сечение кабеля для подключения УЗИП и А.В. для его защиты?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика