Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление нескольких щитов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4472
Страница 1 из 1

Автор:  boris55x [ 21 окт 2016, 06:32 ]
Заголовок сообщения:  Заземление нескольких щитов

Добрый день. Имеется несколько щитов: 2-а ввода-АВР-ППУ-байпас ИБП-Распред. щит -ЩАО1,ЩАО2,ЩСБ. все запитано кабелем из одного щита в другой(5-ти жильный кабель). Жилы N и PE посажены на свои шинки.Корпуса щитов заземлены от шины PE. Щиты АВР, ППУ, Байпас стоят в одном помещении, остальные стоят в разных помещениях, контура заземления нет. Вопрос. нужно ли выполнять заземление шкафов.

Автор:  k-igor [ 21 окт 2016, 08:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нескольких щитов

Заземление шкафов выполните от шины PE в каждом щите.

Автор:  boris55x [ 22 окт 2016, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нескольких щитов

на контур заземления не нужно подключать каждый шкаф?
Это же последовательное заземление, что не допускается
+заземление должно быть видимым

Автор:  boris55x [ 22 окт 2016, 13:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нескольких щитов

Где то оговаривается какое сечение, размер должен быть у шинки РЕ в щите если приходит кабель 70 мм2

Автор:  MegaVolt [ 23 окт 2016, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нескольких щитов

boris55x писал(а):
Где то оговаривается какое сечение, размер должен быть у шинки РЕ в щите если приходит кабель 70 мм2

Таблица 1.7.5 ПУЭ. Не?

Автор:  boris55x [ 01 ноя 2016, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нескольких щитов

на контур заземления не нужно подключать каждый шкаф?
Это же последовательное заземление, что не допускается
+заземление должно быть видимым

Автор:  Коля [ 01 ноя 2016, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нескольких щитов

у вас не получится

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/