Автор: | boris55x [ 21 окт 2016, 06:32 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление нескольких щитов |
Добрый день. Имеется несколько щитов: 2-а ввода-АВР-ППУ-байпас ИБП-Распред. щит -ЩАО1,ЩАО2,ЩСБ. все запитано кабелем из одного щита в другой(5-ти жильный кабель). Жилы N и PE посажены на свои шинки.Корпуса щитов заземлены от шины PE. Щиты АВР, ППУ, Байпас стоят в одном помещении, остальные стоят в разных помещениях, контура заземления нет. Вопрос. нужно ли выполнять заземление шкафов. |
Автор: | k-igor [ 21 окт 2016, 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нескольких щитов |
Заземление шкафов выполните от шины PE в каждом щите. |
Автор: | boris55x [ 22 окт 2016, 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нескольких щитов |
на контур заземления не нужно подключать каждый шкаф? Это же последовательное заземление, что не допускается +заземление должно быть видимым |
Автор: | boris55x [ 22 окт 2016, 13:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нескольких щитов |
Где то оговаривается какое сечение, размер должен быть у шинки РЕ в щите если приходит кабель 70 мм2 |
Автор: | MegaVolt [ 23 окт 2016, 08:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нескольких щитов |
boris55x писал(а): Где то оговаривается какое сечение, размер должен быть у шинки РЕ в щите если приходит кабель 70 мм2 Таблица 1.7.5 ПУЭ. Не? |
Автор: | boris55x [ 01 ноя 2016, 11:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нескольких щитов |
на контур заземления не нужно подключать каждый шкаф? Это же последовательное заземление, что не допускается +заземление должно быть видимым |
Автор: | Коля [ 01 ноя 2016, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нескольких щитов |
у вас не получится |