Добрый день! Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р". Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ. Краткая хар-ка: Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди. Что есть: 1. ПЗ с принципом МЗ. 2. Лист СУП. 3. Лист ДУП. 4. План МЗ на кровле 5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ. Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм. Цитата: “Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.” Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)? Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована. ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции. Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм." |
Автор: | k-igor [ 18 окт 2016, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проект по молниезащите стадии "Р" |
MegaVolt писал(а): Добрый день! Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р". Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ. Краткая хар-ка: Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди. Что есть: 1. ПЗ с принципом МЗ. 2. Лист СУП. 3. Лист ДУП. 4. План МЗ на кровле 5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ. Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм. Цитата: “Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.” Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)? Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована. ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции. Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм." В стадии "Р" должно быть все, чтобы у монтажников не возникло вопросов при монтаже. Уравнивание потенциалов я всегда показываю во внутрянке. |
Автор: | MegaVolt [ 20 окт 2016, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проект по молниезащите стадии "Р" |
k-igor писал(а): В стадии "Р" должно быть все, чтобы у монтажников не возникло вопросов при монтаже. Уравнивание потенциалов я всегда показываю во внутрянке. Это понятно все. Я тоже делал МЗ в разделе ЭОМ всегда, в составе МЗ были: планы кровли, фасада, геоподоснова, расчет заземления, схемы СУП и КУП + узлы соединения вертикальных заземлителей, котлована для заземляющих проводников + спецификация на все оборудование. В данном случае есть задание строителям на проектирование заземляющего контура в конструктиве несущих стен и перекрытий здания. Собственно узлы там будут по идее. Расчет заземления тут тоже не произведешь, как я понял. Описалово со стадии "П" годное в пояснительной записке. Из того, что пришло в голову - это добавление узлов укладки и соединения молниеприемной сетки и молниеотводов. |