Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Проект по молниезащите стадии "Р"
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4467
Страница 1 из 1

Автор:  MegaVolt [ 18 окт 2016, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Проект по молниезащите стадии "Р"

Добрый день!
Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р".
Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ.
Краткая хар-ка:
Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди.
Что есть:
1. ПЗ с принципом МЗ.
2. Лист СУП.
3. Лист ДУП.
4. План МЗ на кровле
5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ.
Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м
Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм.
Цитата:
“Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.”
Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)? Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована.
ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции.
Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм."

Автор:  k-igor [ 18 окт 2016, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проект по молниезащите стадии "Р"

MegaVolt писал(а):
Добрый день!
Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р".
Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ.
Краткая хар-ка:
Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди.
Что есть:
1. ПЗ с принципом МЗ.
2. Лист СУП.
3. Лист ДУП.
4. План МЗ на кровле
5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ.
Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м
Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм.
Цитата:
“Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.”
Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)? Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована.
ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции.
Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм."

В стадии "Р" должно быть все, чтобы у монтажников не возникло вопросов при монтаже.
Уравнивание потенциалов я всегда показываю во внутрянке.

Автор:  MegaVolt [ 20 окт 2016, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проект по молниезащите стадии "Р"

k-igor писал(а):
В стадии "Р" должно быть все, чтобы у монтажников не возникло вопросов при монтаже.
Уравнивание потенциалов я всегда показываю во внутрянке.


Это понятно все. Я тоже делал МЗ в разделе ЭОМ всегда, в составе МЗ были: планы кровли, фасада, геоподоснова, расчет заземления, схемы СУП и КУП + узлы соединения вертикальных заземлителей, котлована для заземляющих проводников + спецификация на все оборудование.
В данном случае есть задание строителям на проектирование заземляющего контура в конструктиве несущих стен и перекрытий здания. Собственно узлы там будут по идее.
Расчет заземления тут тоже не произведешь, как я понял. Описалово со стадии "П" годное в пояснительной записке. Из того, что пришло в голову - это добавление узлов укладки и соединения молниеприемной сетки и молниеотводов.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC