Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:08

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проект по молниезащите стадии "Р"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 12:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2016, 12:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р".
Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ.
Краткая хар-ка:
Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди.
Что есть:
1. ПЗ с принципом МЗ.
2. Лист СУП.
3. Лист ДУП.
4. План МЗ на кровле
5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ.
Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м
Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм.
Цитата:
“Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.”
Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)? Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована.
ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции.
Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм."


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проект по молниезащите стадии "Р"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MegaVolt писал(а):
Добрый день!
Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р".
Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ.
Краткая хар-ка:
Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди.
Что есть:
1. ПЗ с принципом МЗ.
2. Лист СУП.
3. Лист ДУП.
4. План МЗ на кровле
5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ.
Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м
Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм.
Цитата:
“Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.”
Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)? Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована.
ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции.
Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм."

В стадии "Р" должно быть все, чтобы у монтажников не возникло вопросов при монтаже.
Уравнивание потенциалов я всегда показываю во внутрянке.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проект по молниезащите стадии "Р"
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2016, 12:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В стадии "Р" должно быть все, чтобы у монтажников не возникло вопросов при монтаже.
Уравнивание потенциалов я всегда показываю во внутрянке.


Это понятно все. Я тоже делал МЗ в разделе ЭОМ всегда, в составе МЗ были: планы кровли, фасада, геоподоснова, расчет заземления, схемы СУП и КУП + узлы соединения вертикальных заземлителей, котлована для заземляющих проводников + спецификация на все оборудование.
В данном случае есть задание строителям на проектирование заземляющего контура в конструктиве несущих стен и перекрытий здания. Собственно узлы там будут по идее.
Расчет заземления тут тоже не произведешь, как я понял. Описалово со стадии "П" годное в пояснительной записке. Из того, что пришло в голову - это добавление узлов укладки и соединения молниеприемной сетки и молниеотводов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения