 Заголовок сообщения: Проект по молниезащите стадии "Р"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 12:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2016, 12:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р".
Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ.
Краткая хар-ка:
Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди.
Что есть:
1. ПЗ с принципом МЗ.
2. Лист СУП.
3. Лист ДУП.
4. План МЗ на кровле
5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ.
Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м
Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм.
Цитата:
“Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.”
Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)? Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована.
ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции.
Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм."


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проект по молниезащите стадии "Р"
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
MegaVolt писал(а):
Добрый день!
Есть проект по молниезащите стадии "П", нужно по нему сделать стадию "Р".
Ранее с таким исполнением молниезащиты не сталкивался ввиду малого опыта проектирования МЗ.
Краткая хар-ка:
Объект жилой дом с одной секцией, 20 этажей и -2 этажа вниз. Есть 6 ВРУ (под автостоянку, домовые нужны, торговля итп). Раздел ЭОМ будут делать другие люди.
Что есть:
1. ПЗ с принципом МЗ.
2. Лист СУП.
3. Лист ДУП.
4. План МЗ на кровле
5. Схема соед. ГЗЩ ВРУ.
Теперь самое главное: на кровле молниеприемная сетка Д=8 мм, шагом не менее 12х12м
Токоотводы от молниемприемной сетки проложены в конструктиве железобетонных стен не реже 20 м, в виде сварных стержней стальной арматуры, диаметром 12 мм.
Цитата:
“Т.к. используется стальная арматура железобетона в прокладке горизонтальных поясов соединения токоотводов необходимости нет. Всего таких токоотводов должно быть не менее 10. В качестве заземлителя используется стальная арматура железобетонных стен подземной парковки или иные подземные металлические конструкции.”
Собственно, что нужно для стадии Р еще добавить (кроме специка)? Узлы там какие-либо посоветуете? Стадия П согласована.
ПС. "Наружный контур заземления невозможно выполнить на глубине 0.5 м от пов. земли и 1 метра от стен, в качестве заземлителя предусмотрели соед. между собой арматуру ЖБ и иные конструкции.
Для построения контура заземления необходимо заложить параллельно основному конструктиву здания внутри бетона сеть с шагом не более 20 метров из 12 мм стального стержня со сварными соединениями. В местах подключения заземляющих устройств необходимо предусмотреть выпуски стального прута из стены длиной не менее 100 мм."

В стадии "Р" должно быть все, чтобы у монтажников не возникло вопросов при монтаже.
Уравнивание потенциалов я всегда показываю во внутрянке.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проект по молниезащите стадии "Р"
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 07:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 окт 2016, 12:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В стадии "Р" должно быть все, чтобы у монтажников не возникло вопросов при монтаже.
Уравнивание потенциалов я всегда показываю во внутрянке.


Это понятно все. Я тоже делал МЗ в разделе ЭОМ всегда, в составе МЗ были: планы кровли, фасада, геоподоснова, расчет заземления, схемы СУП и КУП + узлы соединения вертикальных заземлителей, котлована для заземляющих проводников + спецификация на все оборудование.
В данном случае есть задание строителям на проектирование заземляющего контура в конструктиве несущих стен и перекрытий здания. Собственно узлы там будут по идее.
Расчет заземления тут тоже не произведешь, как я понял. Описалово со стадии "П" годное в пояснительной записке. Из того, что пришло в голову - это добавление узлов укладки и соединения молниеприемной сетки и молниеотводов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика