Автор: | MегавольT [ 30 сен 2016, 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление полотенцесушителя... |
Добрый день уважаемые электрики)) Подскажите кто сталкивался на практике... Я заселился в новостройку, когда делал ремонт то не придавал значения тому что в санузле отсутствует заземляющая шина или распайка. В общем по завершению ремонта установил полотенцесушитель из латуни с хромированным напылением, прошел месяц и в местах стыков ( полотенчик лесенка) пошли дырки да не одна а много-много... поменял на нержавейку, через месяц та-же история... и так четыре штуки! У меня стояк из стальных труб, от стояка к полотенчику идет полипропилен полотенчик нержав не электрич без защиты от блуждающих токов. У меня вопрос к знающим точно или встречавшимся на практике. Могу ли я заземляющий провод с сечением 1,5мм2 кинуть от ближайшей распайки? в моем случае это глубокие подрозетники. Будет ли правильным уравнять потенциалы от заз. шины от эл. щита.? как я понимаю у стояка и эл.щита один контур?? Если да то выдержит ли моя полторашка если я кину ее от распайки к полотенчику. По ПУЭ нельзя, нужно что бы провод был не менее 4мм2. Но других вариантов тоже у меня нет... Спасибо) |
Автор: | k-igor [ 30 сен 2016, 10:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
MегавольT писал(а): Добрый день уважаемые электрики)) Подскажите кто сталкивался на практике... Я заселился в новостройку, когда делал ремонт то не придавал значения тому что в санузле отсутствует заземляющая шина или распайка. В общем по завершению ремонта установил полотенцесушитель из латуни с хромированным напылением, прошел месяц и в местах стыков ( полотенчик лесенка) пошли дырки да не одна а много-много... поменял на нержавейку, через месяц та-же история... и так четыре штуки! У меня стояк из стальных труб, от стояка к полотенчику идет полипропилен полотенчик нержав не электрич без защиты от блуждающих токов. У меня вопрос к знающим точно или встречавшимся на практике. Могу ли я заземляющий провод с сечением 1,5мм2 кинуть от ближайшей распайки? в моем случае это глубокие подрозетники. Будет ли правильным уравнять потенциалы от заз. шины от эл. щита.? как я понимаю у стояка и эл.щита один контур?? Если да то выдержит ли моя полторашка если я кину ее от распайки к полотенчику. По ПУЭ нельзя, нужно что бы провод был не менее 4мм2. Но других вариантов тоже у меня нет... Спасибо) Думаю можете, хоть это не совсем правильно. К примеру, подвесные потолки именно так и заземляют, только PE берут с ближайшей распределительной коробки. По ПУЭ можете кинуть провод сечением 2,5мм. |
Автор: | antonbessonov [ 30 сен 2016, 11:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
А как лучше сделать? Тот же полотенцесушитель или ванну, или электроводонагреватель заземлить, подключив их как описано в правилах - к ГЗШ в электрощите или сделать для них отдельное заземление? Имею в виду частный дом, когда есть возможность сделать отдельно заземление. Ведь при утечке ток по заземляющему проводнику пойдёт по кратчайшему пути в землю. А где он, кратчайший путь? Допустим коснулась фаза корпуса электроводонагревателя. Может току ближе до земли дойти через воду, когда душ принимаешь, чем дойти сначала до ГЗШ и потом до заземления. А тут я сразу рядом с ванной в огороде пару штырей вобью и подключу к ним корпус водонагревателя и ванну. Это не отменяет трёхпроводки. Она остаётся. Вопрос о заземлении винтиков, которые торчат сбоку водонагревателя и душевой кабины. |
Автор: | MегавольT [ 30 сен 2016, 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
Цитата: Думаю можете, хоть это не совсем правильно. К примеру, подвесные потолки именно так и заземляют, только PE берут с ближайшей распределительной коробки. По ПУЭ можете кинуть провод сечением 2,5мм. Спасибо за ответ) но я спрашивал про 1,5мм2 т.к. ближайшая распайка идет с землей именно 1,5мм2, это если без ущерба для ремонта, но остается вариант от розетки, это дальше и возни больше)) |
Автор: | k-igor [ 30 сен 2016, 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
antonbessonov писал(а): А как лучше сделать? Тот же полотенцесушитель или ванну, или электроводонагреватель заземлить, подключив их как описано в правилах - к ГЗШ в электрощите или сделать для них отдельное заземление? Имею в виду частный дом, когда есть возможность сделать отдельно заземление. Ведь при утечке ток по заземляющему проводнику пойдёт по кратчайшему пути в землю. А где он, кратчайший путь? Допустим коснулась фаза корпуса электроводонагревателя. Может току ближе до земли дойти через воду, когда душ принимаешь, чем дойти сначала до ГЗШ и потом до заземления. А тут я сразу рядом с ванной в огороде пару штырей вобью и подключу к ним корпус водонагревателя и ванну. Это не отменяет трёхпроводки. Она остаётся. Вопрос о заземлении винтиков, которые торчат сбоку водонагревателя и душевой кабины. Есть такое понятие как дополнительная система уравнивания потенциалов. Со щитка тянете провод, например ПВ1-2,5 в ПВХ трубе, в ванную комнату. Там ставите клеммную коробку, к которой подключаете: ванну, полотенцесушитель, трубы, PE-провод розетки. |
Автор: | antonbessonov [ 30 сен 2016, 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
Это я знаю. Коробки КУП и т.д.... Я не продвигаю свою идею в массы, но себе хочу так сделать, как описал. Но не знаю, правильная ли у меня мысль? Главный смысл - сделать путь току в землю короче чем через ГЗШ. Иначе он может пойти через душевую лейку, далее через меня, далее через канализационную трубу и в отстойник. |
Автор: | k-igor [ 30 сен 2016, 12:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
MегавольT писал(а): Цитата: Думаю можете, хоть это не совсем правильно. К примеру, подвесные потолки именно так и заземляют, только PE берут с ближайшей распределительной коробки. По ПУЭ можете кинуть провод сечением 2,5мм. Спасибо за ответ) но я спрашивал про 1,5мм2 т.к. ближайшая распайка идет с землей именно 1,5мм2, это если без ущерба для ремонта, но остается вариант от розетки, это дальше и возни больше)) Доведите до розетки 2,5мм, а там пусть 1,5 |
Автор: | k-igor [ 30 сен 2016, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
antonbessonov писал(а): Это я знаю. Коробки КУП и т.д.... Я не продвигаю свою идею в массы, но себе хочу так сделать, как описал. Но не знаю, правильная ли у меня мысль? Главный смысл - сделать путь току в землю короче чем через ГЗШ. Иначе он может пойти через душевую лейку, далее через меня, далее через канализационную трубу и в отстойник. Если у вас есть желание - можете сделать отдельный заземлитель, но в любом случае связь с ГЗШ у вас должна быть через PE-проводник питания душевой кабины, либо через дополнительную систему уравнивания потенциалов. |
Автор: | Глосс [ 28 мар 2017, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
В данном случае, чтобы спасти полотенцесушитель от электрокоррозии, нужно правильно сделать выравнивание потенциалов. И чтобы полностью обезопасить полотенцесушитель от коррозии, нужно покупать полотенцесушитель с специальной защитой, такие производят "Сунержа" и "Глосс энд Рейтер". Однако "Глосс энд Рейтер" более доступен по цене. Более подробно http://glossreiter.ru/elektrokorroziya- ... ushitelya/ |
Автор: | boris55x [ 04 апр 2017, 04:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление полотенцесушителя... |
о как. И тут продованы! |