Как думаете в каких зданиях не обязательно заземление фундамента, а только можно обойтись заземлением главного электрощита.. Или в каких зданиях обязательно заземление фундамента
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мери писал(а):
Как думаете в каких зданиях не обязательно заземление фундамента, а только можно обойтись заземлением главного электрощита.. Или в каких зданиях обязательно заземление фундамента
А с чего вы взяли, что фундамент подлежит заземлению? Другой вопрос, что фундамент, иногда, можно использовать в качестве повторного заземления.
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Короче контурное заземление это когда по фундаменту здания присоединяется сваркой горизонтальная полоса, от него же на наружний горизонтальный контур в отдаленности от здания 2,5 или 3 м. соединеняется тоже полосой и верикальные электроды в наружний контур присоединяютя при необходимом количестве. И эл. щит главный соединяется тоже на внутренний контур. Если например скажем проект цеха с оборудованиями силовыми тоже соединяются полосой к внутреннему
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мери писал(а):
Короче контурное заземление это когда по фундаменту здания присоединяется сваркой горизонтальная полоса, от него же на наружний горизонтальный контур в отдаленности от здания 2,5 или 3 м. соединеняется тоже полосой и верикальные электроды в наружний контур присоединяютя при необходимом количестве. И эл. щит главный соединяется тоже на внутренний контур. Если например скажем проект цеха с оборудованиями силовыми тоже соединяются полосой к внутреннему
Это относится к молниезащите здания. Хоть и нормативы требует это, но никогда не делаю и все закрывают на это глаза. Вот если здание высокое или представлены особые требования к молнеезащите, здесь нужно еще подумать. Из ТКП 336-2011 (РБ):
Цитата:
На безопасное расстояние влияет геометрия токоотводов и кольцевых проводников. Установка как можно большего количества токоотводов на равном расстоянии по периметру соединенных между собой кольцевых проводников снижает вероятность опасного искрения и способствует защите внутренних установок. Данное условие выполняется в сооружениях из металлических и железобетонных конструкций, в которых соединенная между собой металлическая арматура является электрически непрерывной. Минимальные значения расстояния между токоотводами и между горизонтальными кольцевыми проводниками указаны в таблице 7.8.