Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Это у нас с экспертизы проходит как заземление самого здания (Контурное з/е) А молниезащита уже требуется к особым зданием, если есть необходимость то толко паратонером
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мери писал(а):
Это у нас с экспертизы проходит как заземление самого здания (Контурное з/е) А молниезащита уже требуется к особым зданием, если есть необходимость то толко паратонером
Можете привести хоть один нормативный документ, который требует выполнять такое контурное заземление? Заземление здания, например металлоконструкций выполняется на ГЗШ-шину ВРУ. ПУЭ 7:
Цитата:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], tantan, Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения