Автор: | k-igor [ 23 авг 2016, 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штырь заземления на корпусе щита |
Pavel-electric писал(а): хорошо, шины не будет. зажим на корпусе я поставлю. Что к зажиму подключать? Ничего к нему не нужно подключать. Корпус просто нужно заземлить. |
Автор: | Pavel-electric [ 24 авг 2016, 09:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штырь заземления на корпусе щита |
Спасибо! Убрал шину и подключения к ней. оставил как было: к зажимам заземления на корпусах электромагнитов и клеммной коробки с внешней стороны ничего не подключено. Показал на корпусе щита зажим заземления(который вы говорите необходим - обвел жирным). Что мне с ним делать и что на него сажать? |
Автор: | k-igor [ 24 авг 2016, 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штырь заземления на корпусе щита |
Pavel-electric писал(а): Спасибо! Убрал шину и подключения к ней. оставил как было: к зажимам заземления на корпусах электромагнитов и клеммной коробки с внешней стороны ничего не подключено. Показал на корпусе щита зажим заземления(который вы говорите необходим - обвел жирным). Что мне с ним делать и что на него сажать? Сделайте так: |
Автор: | Pavel-electric [ 24 авг 2016, 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штырь заземления на корпусе щита |
Спасибо большое! А зажимы электромагнитов не нужно сажать на этот же зажим корпуса? И еще раз какой нормативный документ это подтверждает, что если заземленный корпус находиться внутри еще корпуса(т.е. имеет с ним контакт металл-металл), то необходимо заземлять сам корпус. И если есть у вас практика, в дальнейшем на вот это зажим с внешней стороны ничего не подключается?, то есть если я сделаю взаимосвязь как вы показали, то это будет считаться что корпус заземлен? |
Автор: | k-igor [ 24 авг 2016, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штырь заземления на корпусе щита |
Pavel-electric писал(а): Спасибо большое! А зажимы электромагнитов не нужно сажать на этот же зажим корпуса? И еще раз какой нормативный документ это подтверждает, что если заземленный корпус находиться внутри еще корпуса(т.е. имеет с ним контакт металл-металл), то необходимо заземлять сам корпус. И если есть у вас практика, в дальнейшем на вот это зажим с внешней стороны ничего не подключается?, то есть если я сделаю взаимосвязь как вы показали, то это будет считаться что корпус заземлен? ПУЭ Цитата: 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; А у вашего электромагнита 2 клеммы заземления? Вы же туда завели жилу PE. С внешней стороны щита - это если требуется вам сделать повторное заземление. |
Автор: | Pavel-electric [ 24 авг 2016, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штырь заземления на корпусе щита |
У электромагнита 1 клемма PE внутри, но от нее внутри идет проводок к зажиму заземления на корпусе электромагнита. Надо ли все таки вести этот зажим на корпус щита, или их заземление уже обеспечено в клеммной коробке?. Еще, не мало важное уточнение. Это устройство стоит во взрывоопасной зоне. Снова изучаю ПУЭ и нахожу там такие пункты: 7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. . 7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также: а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока; б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов. В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели. Согласно какому пункту я должен поставить этот зажим, чтобы соблюсти требования ПУЭ? |
Автор: | k-igor [ 25 авг 2016, 12:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Штырь заземления на корпусе щита |
Pavel-electric писал(а): У электромагнита 1 клемма PE внутри, но от нее внутри идет проводок к зажиму заземления на корпусе электромагнита. Надо ли все таки вести этот зажим на корпус щита, или их заземление уже обеспечено в клеммной коробке?. Еще, не мало важное уточнение. Это устройство стоит во взрывоопасной зоне. Снова изучаю ПУЭ и нахожу там такие пункты: 7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. . 7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также: а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока; б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов. В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели. Согласно какому пункту я должен поставить этот зажим, чтобы соблюсти требования ПУЭ? Какой зажим? Что вы прицепились к этому зажиму? Вы ставите металлический щит в котором размещаете свое оборудование. Внутри щата уже будет клемма заземления для заземления корпуса щита, к которой подключаете PE-жилу как я вам рисовал на картинке. |