Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Штырь заземления на корпусе щита
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4367
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 23 авг 2016, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Штырь заземления на корпусе щита

Pavel-electric писал(а):
хорошо, шины не будет. зажим на корпусе я поставлю. Что к зажиму подключать?

Ничего к нему не нужно подключать. Корпус просто нужно заземлить.

Автор:  Pavel-electric [ 24 авг 2016, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Штырь заземления на корпусе щита

Спасибо! Убрал шину и подключения к ней. оставил как было: к зажимам заземления на корпусах электромагнитов и клеммной коробки с внешней стороны ничего не подключено. Показал на корпусе щита зажим заземления(который вы говорите необходим - обвел жирным). Что мне с ним делать и что на него сажать?

Автор:  k-igor [ 24 авг 2016, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Штырь заземления на корпусе щита

Pavel-electric писал(а):
Спасибо! Убрал шину и подключения к ней. оставил как было: к зажимам заземления на корпусах электромагнитов и клеммной коробки с внешней стороны ничего не подключено. Показал на корпусе щита зажим заземления(который вы говорите необходим - обвел жирным). Что мне с ним делать и что на него сажать?

Сделайте так:

Автор:  Pavel-electric [ 24 авг 2016, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Штырь заземления на корпусе щита

Спасибо большое! А зажимы электромагнитов не нужно сажать на этот же зажим корпуса? И еще раз какой нормативный документ это подтверждает, что если заземленный корпус находиться внутри еще корпуса(т.е. имеет с ним контакт металл-металл), то необходимо заземлять сам корпус. И если есть у вас практика, в дальнейшем на вот это зажим с внешней стороны ничего не подключается?, то есть если я сделаю взаимосвязь как вы показали, то это будет считаться что корпус заземлен?

Автор:  k-igor [ 24 авг 2016, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Штырь заземления на корпусе щита

Pavel-electric писал(а):
Спасибо большое! А зажимы электромагнитов не нужно сажать на этот же зажим корпуса? И еще раз какой нормативный документ это подтверждает, что если заземленный корпус находиться внутри еще корпуса(т.е. имеет с ним контакт металл-металл), то необходимо заземлять сам корпус. И если есть у вас практика, в дальнейшем на вот это зажим с внешней стороны ничего не подключается?, то есть если я сделаю взаимосвязь как вы показали, то это будет считаться что корпус заземлен?

ПУЭ
Цитата:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;

А у вашего электромагнита 2 клеммы заземления? Вы же туда завели жилу PE.
С внешней стороны щита - это если требуется вам сделать повторное заземление.

Автор:  Pavel-electric [ 24 авг 2016, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Штырь заземления на корпусе щита

У электромагнита 1 клемма PE внутри, но от нее внутри идет проводок к зажиму заземления на корпусе электромагнита. Надо ли все таки вести этот зажим на корпус щита, или их заземление уже обеспечено в клеммной коробке?. Еще, не мало важное уточнение. Это устройство стоит во взрывоопасной зоне. Снова изучаю ПУЭ и нахожу там такие пункты:

7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. .

7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:

а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;

б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.


Согласно какому пункту я должен поставить этот зажим, чтобы соблюсти требования ПУЭ?

Автор:  k-igor [ 25 авг 2016, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Штырь заземления на корпусе щита

Pavel-electric писал(а):
У электромагнита 1 клемма PE внутри, но от нее внутри идет проводок к зажиму заземления на корпусе электромагнита. Надо ли все таки вести этот зажим на корпус щита, или их заземление уже обеспечено в клеммной коробке?. Еще, не мало важное уточнение. Это устройство стоит во взрывоопасной зоне. Снова изучаю ПУЭ и нахожу там такие пункты:

7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. .

7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:

а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;

б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.


Согласно какому пункту я должен поставить этот зажим, чтобы соблюсти требования ПУЭ?

Какой зажим? Что вы прицепились к этому зажиму?
Вы ставите металлический щит в котором размещаете свое оборудование. Внутри щата уже будет клемма заземления для заземления корпуса щита, к которой подключаете PE-жилу как я вам рисовал на картинке.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/