Заголовок сообщения: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 18 авг 2016, 13:30
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Есть большой щит из нержавейки IP56, внутрь которого помещены: 1. Электромагнитные клапаны (напряжение 24В постоянного тока) 2. Реле давления (искробезопасное) 24В пост.тока 3. Распределительная клеммная коробка к которой подключаются данные клапаны и реле.
У каждого из приведенных выше элементов есть зажим заземления на корпусе,в том числе и у клеммной коробке. Подключение осуществляется следующим образом: приходят 2 внешних кабеля многожильных, они распределяются на клеммы, с клемм происходит подключение к электромагнитам и реле. Необходимо ли заземлять сам щит IP56? Прикрепляю электромонтажную схему внутри корпуса(схематично).Просьба обосновать Гостами и ПУЭ.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 18 авг 2016, 13:33
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
И еще. Объясните пожалуйста заземление должно происходить с двух концов, т.е. со стороны входящего кабеля и со стороны этого щита (если нужно заземлять, а если нет то со стороны клеммной коробки). Т.е. нужно ли подключать провод заземления еще и к штырю на корпусе клеммной коробки и вести его к заземлитель. П.С. не очень понимаю как организовано заземление здесь.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 18 авг 2016, 14:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * . В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
Щит лучше заземлить, в составе кабеля приходит жила PE?
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 23 авг 2016, 10:45
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да в кабеле проходит жила PE. кабель четырех-жильный контрольный. Напряжение 27 В пост.тока. Если я на корпусе щита поставлю зажим заземления, что к нему подвести с внутренней стороны(опять же внутри корпуса), т.е. надо получается от зажима заземления клеммной коробки, электромагнитов вести заземляющий кабель с наконечником к этому зажиму? Сколько подключений можно проводить к зажиму и каким образом проводится заземление внешнее(т.е. с внешней стороны надо подключать к этому зажиму провод от какой либо шины). И вообще заземление всегда проводиться с двух сторон в опасных зонах?(т.е. понятно что с внешней стороны, где-то во в безопасной зоне стоит шина заземления от которой начинает проводиться заземления по агрегатам, но в конечной точке от агрегата снова должно быть подключение к другой шине?) Если можно графически представить упрощенно как в общих случаях проводиться заземление начиная от начальной точки до самой конечной(как оно ведется и в каких точках заканчивается).
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 23 авг 2016, 11:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Да в кабеле проходит жила PE. кабель четырех-жильный контрольный. Напряжение 27 В пост.тока. Если я на корпусе щита поставлю зажим заземления, что к нему подвести с внутренней стороны(опять же внутри корпуса), т.е. надо получается от зажима заземления клеммной коробки, электромагнитов вести заземляющий кабель с наконечником к этому зажиму? Сколько подключений можно проводить к зажиму и каким образом проводится заземление внешнее(т.е. с внешней стороны надо подключать к этому зажиму провод от какой либо шины). И вообще заземление всегда проводиться с двух сторон в опасных зонах?(т.е. понятно что с внешней стороны, где-то во в безопасной зоне стоит шина заземления от которой начинает проводиться заземления по агрегатам, но в конечной точке от агрегата снова должно быть подключение к другой шине?) Если можно графически представить упрощенно как в общих случаях проводиться заземление начиная от начальной точки до самой конечной(как оно ведется и в каких точках заканчивается).
Рисовать долго. Нужно смотреть от источника питания. Например, вы подключаетесь от какого-то силового щита кабелем ВВГ-3х1,5. В составе этого кабеля приходит к вам жила PE. Эта жила в конечном итоге должна дойти до корпуса щита или вашего датчика. В своем щите вы можете поставить шину заземления и к ней подключить нужное количество PE-проводников.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 23 авг 2016, 11:23
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я сейчас по порядку изложу свои мысли, поправьте пожалуйста если не правильно: Подключаюсь к клеммной коробке(которая внутри щита) внешним кабелем. Распределяюсь по клеммам (в т.ч. PE), которые находятся на дин-рейке(которая в свою очередь имеет контакт с клеммой PE). Эту рейку заземляю на штырь заземления клеммной коробки. Далее иду от клеммной коробки к электромагнитам кабелем также с PE жилой. Подключаюсь к зажимам электромагнита.Pe-зажим электромагнита внутри имеет связь с зажимом заземления на корпусе самого электромагнита. Получается везде заземление сведено к зажимам на их корпусах. Остается сам щит. Я беру ввожу на нем зажим заземления и подвожу к нему(с внутренней стороны) провода от всех зажимов - так ли это(их будет более 10шт)? И в дальнейшем будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на этот зажим?
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 23 авг 2016, 11:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Я сейчас по порядку изложу свои мысли, поправьте пожалуйста если не правильно: Подключаюсь к клеммной коробке(которая внутри щита) внешним кабелем. Распределяюсь по клеммам (в т.ч. PE), которые находятся на дин-рейке(которая в свою очередь имеет контакт с клеммой PE). Эту рейку заземляю на штырь заземления клеммной коробки. Далее иду от клеммной коробки к электромагнитам кабелем также с PE жилой. Подключаюсь к зажимам электромагнита.Pe-зажим электромагнита внутри имеет связь с зажимом заземления на корпусе самого электромагнита. Получается везде заземление сведено к зажимам на их корпусах. Остается сам щит. Я беру ввожу на нем зажим заземления и подвожу к нему(с внутренней стороны) провода от всех зажимов - так ли это(их будет более 10шт)? И в дальнейшем будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на этот зажим?
Тяжело воспринимать все это) Нарисовали бы... Корпус заземляете одним проводником.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 23 авг 2016, 13:03
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Прикрепляю существующую схему Э3 щита. как видите внутри стоят электромагниты и клеммная коробка. Изобразил шину заземления внутри щита и сам зажим на корпусе. НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬ ВЫВОДЫ ЗАЖИМОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ШИНКЕ ВНУТРИ ЩИТА? НУЖЕН ЛИ ЗАЖИМ НА КОРПУСЕ ЩИТА? Будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на этот зажим? И если я не поставлю зажим на корпусе, а все таки оставлю как есть, какие требования это нарушит? если оставить как есть будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на зажим клеммной коробки?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 23 авг 2016, 13:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Прикрепляю существующую схему Э3 щита. как видите внутри стоят электромагниты и клеммная коробка. Изобразил шину заземления внутри щита и сам зажим на корпусе. НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬ ВЫВОДЫ ЗАЖИМОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ШИНКЕ ВНУТРИ ЩИТА? НУЖЕН ЛИ ЗАЖИМ НА КОРПУСЕ ЩИТА? Будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на этот зажим? И если я не поставлю зажим на корпусе, а все таки оставлю как есть, какие требования это нарушит? если оставить как есть будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на зажим клеммной коробки?
2 варианта: 1 Исключаем клеммы заземления:все PE-проводники питающих кабелей заведите сразу на шину заземления. А потом с шины заземления заземляйте уже ваши электромагниты. 2 Исключаем шину заземления. Функцию шины заземления выполняют ваши клеммы ХТ14, ХТ18.... Свяжите их между собой и со свободной клеммы заземления подключите корпус металлического щита. Зажим на корпусе? Как правило, он всегда там есть.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения