Здравствуйте! Есть большой щит из нержавейки IP56, внутрь которого помещены:
1. Электромагнитные клапаны (напряжение 24В постоянного тока)
2. Реле давления (искробезопасное) 24В пост.тока
3. Распределительная клеммная коробка к которой подключаются данные клапаны и реле.

У каждого из приведенных выше элементов есть зажим заземления на корпусе,в том числе и у клеммной коробке. Подключение осуществляется следующим образом: приходят 2 внешних кабеля многожильных, они распределяются на клеммы, с клемм происходит подключение к электромагнитам и реле.
Необходимо ли заземлять сам щит IP56? Прикрепляю электромонтажную схему внутри корпуса(схематично).Просьба обосновать Гостами и ПУЭ.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И еще. Объясните пожалуйста заземление должно происходить с двух концов, т.е. со стороны входящего кабеля и со стороны этого щита (если нужно заземлять, а если нет то со стороны клеммной коробки). Т.е. нужно ли подключать провод заземления еще и к штырю на корпусе клеммной коробки и вести его к заземлитель. П.С. не очень понимаю как организовано заземление здесь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 14:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ПУЭ:
Цитата:
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * .
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.

Щит лучше заземлить, в составе кабеля приходит жила PE?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да в кабеле проходит жила PE. кабель четырех-жильный контрольный. Напряжение 27 В пост.тока. Если я на корпусе щита поставлю зажим заземления, что к нему подвести с внутренней стороны(опять же внутри корпуса), т.е. надо получается от зажима заземления клеммной коробки, электромагнитов вести заземляющий кабель с наконечником к этому зажиму? Сколько подключений можно проводить к зажиму и каким образом проводится заземление внешнее(т.е. с внешней стороны надо подключать к этому зажиму провод от какой либо шины). И вообще заземление всегда проводиться с двух сторон в опасных зонах?(т.е. понятно что с внешней стороны, где-то во в безопасной зоне стоит шина заземления от которой начинает проводиться заземления по агрегатам, но в конечной точке от агрегата снова должно быть подключение к другой шине?) Если можно графически представить упрощенно как в общих случаях проводиться заземление начиная от начальной точки до самой конечной(как оно ведется и в каких точках заканчивается).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Да в кабеле проходит жила PE. кабель четырех-жильный контрольный. Напряжение 27 В пост.тока. Если я на корпусе щита поставлю зажим заземления, что к нему подвести с внутренней стороны(опять же внутри корпуса), т.е. надо получается от зажима заземления клеммной коробки, электромагнитов вести заземляющий кабель с наконечником к этому зажиму? Сколько подключений можно проводить к зажиму и каким образом проводится заземление внешнее(т.е. с внешней стороны надо подключать к этому зажиму провод от какой либо шины). И вообще заземление всегда проводиться с двух сторон в опасных зонах?(т.е. понятно что с внешней стороны, где-то во в безопасной зоне стоит шина заземления от которой начинает проводиться заземления по агрегатам, но в конечной точке от агрегата снова должно быть подключение к другой шине?) Если можно графически представить упрощенно как в общих случаях проводиться заземление начиная от начальной точки до самой конечной(как оно ведется и в каких точках заканчивается).

Рисовать долго.
Нужно смотреть от источника питания. Например, вы подключаетесь от какого-то силового щита кабелем ВВГ-3х1,5.
В составе этого кабеля приходит к вам жила PE. Эта жила в конечном итоге должна дойти до корпуса щита или вашего датчика.
В своем щите вы можете поставить шину заземления и к ней подключить нужное количество PE-проводников.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я сейчас по порядку изложу свои мысли, поправьте пожалуйста если не правильно:
Подключаюсь к клеммной коробке(которая внутри щита) внешним кабелем. Распределяюсь по клеммам (в т.ч. PE), которые находятся на дин-рейке(которая в свою очередь имеет контакт с клеммой PE). Эту рейку заземляю на штырь заземления клеммной коробки. Далее иду от клеммной коробки к электромагнитам кабелем также с PE жилой. Подключаюсь к зажимам электромагнита.Pe-зажим электромагнита внутри имеет связь с зажимом заземления на корпусе самого электромагнита. Получается везде заземление сведено к зажимам на их корпусах. Остается сам щит. Я беру ввожу на нем зажим заземления и подвожу к нему(с внутренней стороны) провода от всех зажимов - так ли это(их будет более 10шт)? И в дальнейшем будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на этот зажим?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Я сейчас по порядку изложу свои мысли, поправьте пожалуйста если не правильно:
Подключаюсь к клеммной коробке(которая внутри щита) внешним кабелем. Распределяюсь по клеммам (в т.ч. PE), которые находятся на дин-рейке(которая в свою очередь имеет контакт с клеммой PE). Эту рейку заземляю на штырь заземления клеммной коробки. Далее иду от клеммной коробки к электромагнитам кабелем также с PE жилой. Подключаюсь к зажимам электромагнита.Pe-зажим электромагнита внутри имеет связь с зажимом заземления на корпусе самого электромагнита. Получается везде заземление сведено к зажимам на их корпусах. Остается сам щит. Я беру ввожу на нем зажим заземления и подвожу к нему(с внутренней стороны) провода от всех зажимов - так ли это(их будет более 10шт)? И в дальнейшем будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на этот зажим?

Тяжело воспринимать все это) Нарисовали бы...
Корпус заземляете одним проводником.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прикрепляю существующую схему Э3 щита. как видите внутри стоят электромагниты и клеммная коробка. Изобразил шину заземления внутри щита и сам зажим на корпусе. НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬ ВЫВОДЫ ЗАЖИМОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ШИНКЕ ВНУТРИ ЩИТА? НУЖЕН ЛИ ЗАЖИМ НА КОРПУСЕ ЩИТА? Будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на этот зажим? И если я не поставлю зажим на корпусе, а все таки оставлю как есть, какие требования это нарушит? если оставить как есть будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на зажим клеммной коробки?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Прикрепляю существующую схему Э3 щита. как видите внутри стоят электромагниты и клеммная коробка. Изобразил шину заземления внутри щита и сам зажим на корпусе. НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬ ВЫВОДЫ ЗАЖИМОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ШИНКЕ ВНУТРИ ЩИТА? НУЖЕН ЛИ ЗАЖИМ НА КОРПУСЕ ЩИТА? Будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на этот зажим? И если я не поставлю зажим на корпусе, а все таки оставлю как есть, какие требования это нарушит? если оставить как есть будут ли с внешней стороны щита подводить что-то на зажим клеммной коробки?

2 варианта:
1 Исключаем клеммы заземления:все PE-проводники питающих кабелей заведите сразу на шину заземления. А потом с шины заземления заземляйте уже ваши электромагниты.
2 Исключаем шину заземления. Функцию шины заземления выполняют ваши клеммы ХТ14, ХТ18.... Свяжите их между собой и со свободной клеммы заземления подключите корпус металлического щита.
Зажим на корпусе? Как правило, он всегда там есть.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09
Сообщений: 9
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
хорошо, шины не будет. зажим на корпусе я поставлю. Что к зажиму подключать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика