Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 09:58
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! Убрал шину и подключения к ней. оставил как было: к зажимам заземления на корпусах электромагнитов и клеммной коробки с внешней стороны ничего не подключено. Показал на корпусе щита зажим заземления(который вы говорите необходим - обвел жирным). Что мне с ним делать и что на него сажать?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 10:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Спасибо! Убрал шину и подключения к ней. оставил как было: к зажимам заземления на корпусах электромагнитов и клеммной коробки с внешней стороны ничего не подключено. Показал на корпусе щита зажим заземления(который вы говорите необходим - обвел жирным). Что мне с ним делать и что на него сажать?
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 10:16
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое! А зажимы электромагнитов не нужно сажать на этот же зажим корпуса? И еще раз какой нормативный документ это подтверждает, что если заземленный корпус находиться внутри еще корпуса(т.е. имеет с ним контакт металл-металл), то необходимо заземлять сам корпус. И если есть у вас практика, в дальнейшем на вот это зажим с внешней стороны ничего не подключается?, то есть если я сделаю взаимосвязь как вы показали, то это будет считаться что корпус заземлен?
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 11:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Спасибо большое! А зажимы электромагнитов не нужно сажать на этот же зажим корпуса? И еще раз какой нормативный документ это подтверждает, что если заземленный корпус находиться внутри еще корпуса(т.е. имеет с ним контакт металл-металл), то необходимо заземлять сам корпус. И если есть у вас практика, в дальнейшем на вот это зажим с внешней стороны ничего не подключается?, то есть если я сделаю взаимосвязь как вы показали, то это будет считаться что корпус заземлен?
ПУЭ
Цитата:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
А у вашего электромагнита 2 клеммы заземления? Вы же туда завели жилу PE. С внешней стороны щита - это если требуется вам сделать повторное заземление.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 12:40
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У электромагнита 1 клемма PE внутри, но от нее внутри идет проводок к зажиму заземления на корпусе электромагнита. Надо ли все таки вести этот зажим на корпус щита, или их заземление уже обеспечено в клеммной коробке?. Еще, не мало важное уточнение. Это устройство стоит во взрывоопасной зоне. Снова изучаю ПУЭ и нахожу там такие пункты:
7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. .
7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;
б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
Согласно какому пункту я должен поставить этот зажим, чтобы соблюсти требования ПУЭ?
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 25 авг 2016, 12:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
У электромагнита 1 клемма PE внутри, но от нее внутри идет проводок к зажиму заземления на корпусе электромагнита. Надо ли все таки вести этот зажим на корпус щита, или их заземление уже обеспечено в клеммной коробке?. Еще, не мало важное уточнение. Это устройство стоит во взрывоопасной зоне. Снова изучаю ПУЭ и нахожу там такие пункты:
7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. .
7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;
б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
Согласно какому пункту я должен поставить этот зажим, чтобы соблюсти требования ПУЭ?
Какой зажим? Что вы прицепились к этому зажиму? Вы ставите металлический щит в котором размещаете свое оборудование. Внутри щата уже будет клемма заземления для заземления корпуса щита, к которой подключаете PE-жилу как я вам рисовал на картинке.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения