Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 09:58
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! Убрал шину и подключения к ней. оставил как было: к зажимам заземления на корпусах электромагнитов и клеммной коробки с внешней стороны ничего не подключено. Показал на корпусе щита зажим заземления(который вы говорите необходим - обвел жирным). Что мне с ним делать и что на него сажать?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 10:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Спасибо! Убрал шину и подключения к ней. оставил как было: к зажимам заземления на корпусах электромагнитов и клеммной коробки с внешней стороны ничего не подключено. Показал на корпусе щита зажим заземления(который вы говорите необходим - обвел жирным). Что мне с ним делать и что на него сажать?
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 10:16
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое! А зажимы электромагнитов не нужно сажать на этот же зажим корпуса? И еще раз какой нормативный документ это подтверждает, что если заземленный корпус находиться внутри еще корпуса(т.е. имеет с ним контакт металл-металл), то необходимо заземлять сам корпус. И если есть у вас практика, в дальнейшем на вот это зажим с внешней стороны ничего не подключается?, то есть если я сделаю взаимосвязь как вы показали, то это будет считаться что корпус заземлен?
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 11:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
Спасибо большое! А зажимы электромагнитов не нужно сажать на этот же зажим корпуса? И еще раз какой нормативный документ это подтверждает, что если заземленный корпус находиться внутри еще корпуса(т.е. имеет с ним контакт металл-металл), то необходимо заземлять сам корпус. И если есть у вас практика, в дальнейшем на вот это зажим с внешней стороны ничего не подключается?, то есть если я сделаю взаимосвязь как вы показали, то это будет считаться что корпус заземлен?
ПУЭ
Цитата:
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
А у вашего электромагнита 2 клеммы заземления? Вы же туда завели жилу PE. С внешней стороны щита - это если требуется вам сделать повторное заземление.
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 24 авг 2016, 12:40
Зарегистрирован: 18 авг 2016, 13:09 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У электромагнита 1 клемма PE внутри, но от нее внутри идет проводок к зажиму заземления на корпусе электромагнита. Надо ли все таки вести этот зажим на корпус щита, или их заземление уже обеспечено в клеммной коробке?. Еще, не мало важное уточнение. Это устройство стоит во взрывоопасной зоне. Снова изучаю ПУЭ и нахожу там такие пункты:
7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. .
7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;
б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
Согласно какому пункту я должен поставить этот зажим, чтобы соблюсти требования ПУЭ?
Заголовок сообщения: Re: Штырь заземления на корпусе щита
Добавлено: 25 авг 2016, 12:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pavel-electric писал(а):
У электромагнита 1 клемма PE внутри, но от нее внутри идет проводок к зажиму заземления на корпусе электромагнита. Надо ли все таки вести этот зажим на корпус щита, или их заземление уже обеспечено в клеммной коробке?. Еще, не мало важное уточнение. Это устройство стоит во взрывоопасной зоне. Снова изучаю ПУЭ и нахожу там такие пункты:
7.3.133. Во взрывоопасных зонах классов B-I, B-Iа и B-II рекомендуется применять защитное отключение (см. гл. 1.7). Во взрывоопасных зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов согласно 1.7.47. .
7.3.134. Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
а) во изменение 1.7.33 - электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;
б) электрооборудование, установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в соответствии с 1.7.48, п. 1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять). Это требование не относится к электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов шкафов и пультов.
В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы проводники, специально предназначенные для этой цели.
Согласно какому пункту я должен поставить этот зажим, чтобы соблюсти требования ПУЭ?
Какой зажим? Что вы прицепились к этому зажиму? Вы ставите металлический щит в котором размещаете свое оборудование. Внутри щата уже будет клемма заземления для заземления корпуса щита, к которой подключаете PE-жилу как я вам рисовал на картинке.