Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжений
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4314
Страница 1 из 1

Автор:  Jet [ 07 июл 2016, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжений

Добрый день! Может кто подсказать, как выполнить п. 2.5.124 ПУЭ? В своем проекте переносил существующую опору на новое место, в пролете воздушную линию заменил на кабельную. Экспертиза требует выполнить защиту кабеля. В сериях по ВЛ-10 кВ не нашел (может быть плохо искал).

Автор:  k-igor [ 07 июл 2016, 08:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени

Jet писал(а):
Добрый день! Может кто подсказать, как выполнить п. 2.5.124 ПУЭ? В своем проекте переносил существующую опору на новое место, в пролете воздушную линию заменил на кабельную. Экспертиза требует выполнить защиту кабеля. В сериях по ВЛ-10 кВ не нашел (может быть плохо искал).

Поставьте с двух сторон разрядники, как того хочет ПУЭ: на опоре и в ТП(РП).

Автор:  Jet [ 07 июл 2016, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени

это который ОПН? А есть какая-нибудь серия, чтоб чертеж привязать?

Автор:  k-igor [ 07 июл 2016, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени

Jet писал(а):
это который ОПН? А есть какая-нибудь серия, чтоб чертеж привязать?

Сходу не скажу надо смотреть, какие ставят на опорах, а какие в ТП (я так понимаю вы в ТП или РП заходите кабелем).
Посмотрите РДИП-10...
Поз.24 - ОПН

Автор:  Jet [ 07 июл 2016, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени

у меня промежуточная угловая опора, подземный кабель переходит на нее. Вот как раз ваш чертеж довольно хорошо отражает ситуацию. Насчет РДИП сомневаюсь, что они подойдут для кабеля. Напишите, пожалуйста, номер типового проекта, из которого вы чертеж привели.

Автор:  k-igor [ 07 июл 2016, 11:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени

Jet писал(а):
у меня промежуточная угловая опора, подземный кабель переходит на нее. Вот как раз ваш чертеж довольно хорошо отражает ситуацию. Насчет РДИП сомневаюсь, что они подойдут для кабеля. Напишите, пожалуйста, номер типового проекта, из которого вы чертеж привели.

СТП 09110.21.182-07 (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ С ПОКРЫТЫМИ ПРОВОДАМИ (ВЛП-10 кВ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.)

Автор:  Jet [ 07 июл 2016, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени

Все понятно, благодарю за помощь, Игорь! :)

Автор:  k-igor [ 07 июл 2016, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени

Jet писал(а):
Все понятно, благодарю за помощь, Игорь! :)

Пжлста, если чо обрасчайтесь, чем смогу, тем помогу))

Автор:  dcent25 [ 08 июл 2016, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени

Jet писал(а):
Добрый день! Может кто подсказать, как выполнить п. 2.5.124 ПУЭ? В своем проекте переносил существующую опору на новое место, в пролете воздушную линию заменил на кабельную. Экспертиза требует выполнить защиту кабеля. В сериях по ВЛ-10 кВ не нашел (может быть плохо искал).


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ