Добрый день! Может кто подсказать, как выполнить п. 2.5.124 ПУЭ? В своем проекте переносил существующую опору на новое место, в пролете воздушную линию заменил на кабельную. Экспертиза требует выполнить защиту кабеля. В сериях по ВЛ-10 кВ не нашел (может быть плохо искал).
Заголовок сообщения: Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени
Добавлено: 07 июл 2016, 08:53
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Jet писал(а):
Добрый день! Может кто подсказать, как выполнить п. 2.5.124 ПУЭ? В своем проекте переносил существующую опору на новое место, в пролете воздушную линию заменил на кабельную. Экспертиза требует выполнить защиту кабеля. В сериях по ВЛ-10 кВ не нашел (может быть плохо искал).
Поставьте с двух сторон разрядники, как того хочет ПУЭ: на опоре и в ТП(РП).
Заголовок сообщения: Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени
Добавлено: 07 июл 2016, 10:53
Зарегистрирован: 15 авг 2013, 11:52 Сообщений: 18 Благодарил (а):10 раз. Поблагодарили: 0 раз.
у меня промежуточная угловая опора, подземный кабель переходит на нее. Вот как раз ваш чертеж довольно хорошо отражает ситуацию. Насчет РДИП сомневаюсь, что они подойдут для кабеля. Напишите, пожалуйста, номер типового проекта, из которого вы чертеж привели.
Заголовок сообщения: Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени
Добавлено: 07 июл 2016, 11:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Jet писал(а):
у меня промежуточная угловая опора, подземный кабель переходит на нее. Вот как раз ваш чертеж довольно хорошо отражает ситуацию. Насчет РДИП сомневаюсь, что они подойдут для кабеля. Напишите, пожалуйста, номер типового проекта, из которого вы чертеж привели.
СТП 09110.21.182-07 (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ С ПОКРЫТЫМИ ПРОВОДАМИ (ВЛП-10 кВ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.)
Заголовок сообщения: Re: Защита кабельных вставок 10 кВ от грозовых перенапряжени
Добавлено: 08 июл 2016, 08:41
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Jet писал(а):
Добрый день! Может кто подсказать, как выполнить п. 2.5.124 ПУЭ? В своем проекте переносил существующую опору на новое место, в пролете воздушную линию заменил на кабельную. Экспертиза требует выполнить защиту кабеля. В сериях по ВЛ-10 кВ не нашел (может быть плохо искал).