Добрый день! есть ли тут проектировщики нефте-газовых кустов? интересует вопрос как вы указываете заземление в проекте? допустим у меня контур состоит из заземлителя -угловой стали 5х50х50 мм, и полосовой стали 5х30 мм(в качестве обвязки), в соотв. с росэлектромонтаж площадь поперечного сечения заземляющих устройств должно быть не менее 150 мм, так вот нужно ли писать обязательно что используем полосу 5х30 или 5х40 или же можно указать что полоса с попер. сечением не менее 150 мм?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заземлению
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 13:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! есть ли тут проектировщики нефте-газовых кустов? интересует вопрос как вы указываете заземление в проекте? допустим у меня контур состоит из заземлителя -угловой стали 5х50х50 мм, и полосовой стали 5х30 мм(в качестве обвязки), в соотв. с росэлектромонтаж площадь поперечного сечения заземляющих устройств должно быть не менее 150 мм, так вот нужно ли писать обязательно что используем полосу 5х30 или 5х40 или же можно указать что полоса с попер. сечением не менее 150 мм?

На плане укажите требуемое сечение и все дела.
А в каком документе вы нашли такое требование? Можно полное название?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заземлению
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 15:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Project писал(а):
есть ли тут проектировщики нефте-газовых кустов,интересует вопрос как вы указываете заземление в проекте?

Не в обиду сказано ,Вы что не доучились,или не знаете где взять информацию по своему вопросу?

P/S


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заземлению
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 05:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor документ Технический циркуляр №11/2006 Ассоциация Росэлектромонтаж


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заземлению
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 06:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
k-igor документ Технический циркуляр №11/2006 Ассоциация Росэлектромонтаж

Знаю его))
Это для черного металла 150мм.
Я обычно в проекты закладываю горячеоцинкованную сталь 4х25мм. Главное в спецификации правильно запишите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заземлению
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 09:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
у нас в организации требуют только из черного металла все остальное дорого для них. Короче пишу сейчас так: в качестве заземляющего проводника используется полосовая сталь с поперечным сечением не менее 150 мм кв. и с толщиной стенки не менее 5 мм. пусть используют хоть 5х30 хоть 5х40


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заземлению
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
у нас в организации требуют только из черного металла все остальное дорого для них. Короче пишу сейчас так: в качестве заземляющего проводника используется полосовая сталь с поперечным сечением не менее 150 мм кв. и с толщиной стенки не менее 5 мм. пусть используют хоть 5х30 хоть 5х40

Это нефтяники говорят дорого? :D

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заземлению
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
да:) заземление и молниезащиту делать дорого, делают из всякой хрени, а на датчики какие то выделяют по несколько миллионов рублей)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заземлению
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 13:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Project писал(а):
интересует вопрос как вы указываете заземление в проекте? допустим у меня контур состоит из заземлителя -угловой стали 5х50х50 мм, и полосовой стали 5х30 мм(в качестве обвязки), в соотв. с росэлектромонтаж площадь поперечного сечения заземляющих устройств должно быть не менее 150 мм, так вот нужно ли писать обязательно что используем полосу 5х30 или 5х40 или же можно указать что полоса с попер. сечением не менее 150 мм?

Project писал(а):
Технический циркуляр №11/2006 Ассоциация Росэлектромонтаж

Так у Вас вТехнический циркуляр №11/2006 Ассоциация Росэлектромонтаж все расписано ....! :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика