Автор: | Project [ 03 июл 2016, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по заземлению |
Добрый день! есть ли тут проектировщики нефте-газовых кустов? интересует вопрос как вы указываете заземление в проекте? допустим у меня контур состоит из заземлителя -угловой стали 5х50х50 мм, и полосовой стали 5х30 мм(в качестве обвязки), в соотв. с росэлектромонтаж площадь поперечного сечения заземляющих устройств должно быть не менее 150 мм, так вот нужно ли писать обязательно что используем полосу 5х30 или 5х40 или же можно указать что полоса с попер. сечением не менее 150 мм? |
Автор: | k-igor [ 03 июл 2016, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по заземлению |
Project писал(а): Добрый день! есть ли тут проектировщики нефте-газовых кустов? интересует вопрос как вы указываете заземление в проекте? допустим у меня контур состоит из заземлителя -угловой стали 5х50х50 мм, и полосовой стали 5х30 мм(в качестве обвязки), в соотв. с росэлектромонтаж площадь поперечного сечения заземляющих устройств должно быть не менее 150 мм, так вот нужно ли писать обязательно что используем полосу 5х30 или 5х40 или же можно указать что полоса с попер. сечением не менее 150 мм? На плане укажите требуемое сечение и все дела. А в каком документе вы нашли такое требование? Можно полное название? |
Автор: | dcent25 [ 03 июл 2016, 15:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по заземлению |
Project писал(а): есть ли тут проектировщики нефте-газовых кустов,интересует вопрос как вы указываете заземление в проекте? Не в обиду сказано ,Вы что не доучились,или не знаете где взять информацию по своему вопросу? P/S |
Автор: | Project [ 04 июл 2016, 05:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по заземлению |
k-igor документ Технический циркуляр №11/2006 Ассоциация Росэлектромонтаж |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2016, 06:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по заземлению |
Project писал(а): k-igor документ Технический циркуляр №11/2006 Ассоциация Росэлектромонтаж Знаю его)) Это для черного металла 150мм. Я обычно в проекты закладываю горячеоцинкованную сталь 4х25мм. Главное в спецификации правильно запишите. |
Автор: | Project [ 04 июл 2016, 09:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по заземлению |
у нас в организации требуют только из черного металла все остальное дорого для них. Короче пишу сейчас так: в качестве заземляющего проводника используется полосовая сталь с поперечным сечением не менее 150 мм кв. и с толщиной стенки не менее 5 мм. пусть используют хоть 5х30 хоть 5х40 |
Автор: | k-igor [ 04 июл 2016, 10:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по заземлению |
Project писал(а): у нас в организации требуют только из черного металла все остальное дорого для них. Короче пишу сейчас так: в качестве заземляющего проводника используется полосовая сталь с поперечным сечением не менее 150 мм кв. и с толщиной стенки не менее 5 мм. пусть используют хоть 5х30 хоть 5х40 Это нефтяники говорят дорого? |
Автор: | Project [ 04 июл 2016, 12:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по заземлению |
да:) заземление и молниезащиту делать дорого, делают из всякой хрени, а на датчики какие то выделяют по несколько миллионов рублей) |
Автор: | dcent25 [ 04 июл 2016, 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по заземлению |
Project писал(а): интересует вопрос как вы указываете заземление в проекте? допустим у меня контур состоит из заземлителя -угловой стали 5х50х50 мм, и полосовой стали 5х30 мм(в качестве обвязки), в соотв. с росэлектромонтаж площадь поперечного сечения заземляющих устройств должно быть не менее 150 мм, так вот нужно ли писать обязательно что используем полосу 5х30 или 5х40 или же можно указать что полоса с попер. сечением не менее 150 мм? Project писал(а): Технический циркуляр №11/2006 Ассоциация Росэлектромонтаж Так у Вас вТехнический циркуляр №11/2006 Ассоциация Росэлектромонтаж все расписано ....! |