Практика замеры сопротивления заземлителя
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4249
Страница 1 из 1

Автор:  Раульф [ 13 май 2016, 18:30 ]
Заголовок сообщения:  Практика замеры сопротивления заземлителя

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при замере сопротивления заземлителя молниеотводов в жилом много этажном доме без отсоединения от молниеотвода прибором М416 показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! мерили всё правильно от заземлителя штыри забивали не менее 20 метров токовый и потенциальный на 10 метров от токового! (эл схемы и плана заземления нет и доступ в подвал и на крышу ограничен)

Автор:  dcent25 [ 13 май 2016, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: практика замеры сопротивления заземлителя

Раульф писал(а):
...показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! ...

А сколько вы ожидали?
Молниеотвод может быть связан с водопроводными трубами,и другими металлоконструкциями в земле,или замер вы делали после хорошего дождя. ;)
Дом, железобетонный или кирпичный?

Автор:  k-igor [ 14 май 2016, 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Практика замеры сопротивления заземлителя

Раульф писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при замере сопротивления заземлителя молниеотводов в жилом много этажном доме без отсоединения от молниеотвода прибором М416 показания выходят 0,01 ОМ так должно быть ? и почему такие замеры у нас! мерили всё правильно от заземлителя штыри забивали не менее 20 метров токовый и потенциальный на 10 метров от токового! (эл схемы и плана заземления нет и доступ в подвал и на крышу ограничен)

А PEN-проводник питающей сети отсоединяли?
От ГЗШ заземлитель отсоединили?

Автор:  Раульф [ 14 май 2016, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Практика замеры сопротивления заземлителя

здравствуйте ! нет мы не отсоединяли мерили как есть нет эл схем и проекта молниеотвода дома что куда и как и проследить не удалось подвалы заперты ! дом кирпичный 16 этажей ! думали не правильно мерим пробовали на отдельно стоящей опоре замерили было 5 ОМ погода была сухой 45 градусов и влажность 34% ! также мерили на подстанций 6/04 КВ, тоже 0,03 ОМ ну там понятно глухо заземлённая нейтраль заземление соединяется с нулём трансформатор ! значит заземлитель молниеотвода используется как заземление и соединяется к ГЗШ в ВРУ !!!

Автор:  dcent25 [ 14 май 2016, 18:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Практика замеры сопротивления заземлителя

Значит так оно и есть ,вы замеряли суммарное сопротивление ,но куда побежит молния ,одному всевышнему известно.....или как говорится по пути наименьшего сопротивления (водопроводные и тепло трубы ,в РУ ,или на подстанцию, по "PEN-проводник
питающей сети "....).

Автор:  Раульф [ 16 май 2016, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Практика замеры сопротивления заземлителя

спасибо

Автор:  Раульф [ 16 май 2016, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Практика замеры сопротивления заземлителя

А кто нибудь мерил сопротивление заземлителя прибором ИФН 200 ! я как понял нужно взять фазу и через прибор к заземлителю и замерить на сопротивление ! кто нибудь так мерил ?

Автор:  dcent25 [ 16 май 2016, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Практика замеры сопротивления заземлителя

Измеритель сопротивления петли фаза-нуль
ИФН-200