Автор:  antonbessonov [ 26 апр 2016, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Как конструктивно выполняется заземление для опоры ВЛЗ 10 кВ (без установленного на ней аппарата) на базе стойки СВ-110?

Сопротивление заземлителя согласно ПУЭ 2.5.129 – «для ВЛ 3-20 кВ в ненаселённой местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом*м – не более 30 Ом».

Вопрос:
Правильно ли я понимаю?... Забиваем рядом с опорой в глубину на 0,5 м вертикальный заземлитель - уголок 40х4 мм или пруток 10 мм длиной 2,5 м и привариваем к нему заземляющий выпуск опоры. Измеряем сопротивление растеканию. Если больше 30 Ом, добавляем ещё один вертикальный заземлитель.

Автор:  dcent25 [ 26 апр 2016, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Заземляющие устройства..

Автор:  antonbessonov [ 26 апр 2016, 09:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ

Нашёл ответ:
СЕРИЯ 3.407-83 Заземляющие устройства опор ВЛ 0,4; 6-10; 20 и 35 кВ
стр.48-51