Автор: | antonbessonov [ 26 апр 2016, 08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ |
Как конструктивно выполняется заземление для опоры ВЛЗ 10 кВ (без установленного на ней аппарата) на базе стойки СВ-110? Сопротивление заземлителя согласно ПУЭ 2.5.129 – «для ВЛ 3-20 кВ в ненаселённой местности в грунтах с удельным сопротивлением до 100 Ом*м – не более 30 Ом». Вопрос: Правильно ли я понимаю?... Забиваем рядом с опорой в глубину на 0,5 м вертикальный заземлитель - уголок 40х4 мм или пруток 10 мм длиной 2,5 м и привариваем к нему заземляющий выпуск опоры. Измеряем сопротивление растеканию. Если больше 30 Ом, добавляем ещё один вертикальный заземлитель. |
Автор: | dcent25 [ 26 апр 2016, 09:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ |
Заземляющие устройства.. |
Автор: | antonbessonov [ 26 апр 2016, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление опоры ВЛЗ 10 кВ |
Нашёл ответ: СЕРИЯ 3.407-83 Заземляющие устройства опор ВЛ 0,4; 6-10; 20 и 35 кВ стр.48-51 |