Вооо, а у нас этот молниотвод расположен на площадке диз топлива, с имеющимися там резервуарами под дизель... Надо будет почитать указанный Вами ГОСТ...Спасибо)
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 12:30 Сообщений: 15 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Если отдельно стоящий молниеотвод предусмотрен в соответствии с требованиями, как например для резервуаров по ГОСТ 31385-2008, где контакт заземлителя молниеотвода с резервуаром недопустим, заземляющее устройство выполняется изолированным. Можете направить вопрос для разъяснений проектной организации.
Где в этом ГОСТе указывают на правильность монтажа молниеотвода для резервуаров????
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Приложение В.7 Молниезащита ... В.7.3 Защиту от ПУМ уровня защиты I или II необходимо обеспечивать отдельно стоящими молниеотводами, токоотводы которых не должны иметь контакта с резервуаром. При уровне защиты III молниеприемник допускается устанавливать на резервуаре, сечение которого должно быть не менее 50 мм2.