Здравствуйте, коллеги! Подскажите правила (ссылочку и пунктик) как правильно зеземлять отдельно стоящий молниеотвод? Сколько минимум точек подключения заземления; надо ли для него (молниеотвода) отдельный контур заземления или можно присоединять к общему защитному? За ссылки на пункты конкретных правил буд благодарен!!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений):
Цитата:
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. 2.13... Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.
СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций):
Цитата:
3.2.3.1. Общие соображения Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 12:30 Сообщений: 15 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7. и Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
Не противоречат ли эт оба утверждения?)))
Представитель технадзора указал замечание, что молниеотвод не заземлён и сослался на п. 1.7.51 ПУЭ? Актуально?))
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДАНИЛ1988 писал(а):
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7. и Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
Не противоречат ли эт оба утверждения?)))
Представитель технадзора указал замечание, что молниеотвод не заземлён и сослался на п. 1.7.51 ПУЭ? Актуально?))
Как это молниеотвод не заземлен? А зачем он тогда нужен... Сделайте заземлитель для него. Если имеется рядом заземлитель, то присоединитесь к нему.
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 12:30 Сообщений: 15 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как как... вот так))) Есть в ПУЭ п. 1.7.55 - всё понятно и ясно... и есть СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций) и его пункт "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов"...
Так как правильно, отдельностоящий молниеотвод можно присоединять к общему контуру заземления станции (ПУЭ) или нет (СО) ??)))
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ДАНИЛ1988 писал(а):
Как как... вот так))) Есть в ПУЭ п. 1.7.55 - всё понятно и ясно... и есть СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций) и его пункт "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов"...
Так как правильно, отдельностоящий молниеотвод можно присоединять к общему контуру заземления станции (ПУЭ) или нет (СО) ??)))
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 12:30 Сообщений: 15 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я повторяюсь - мы эксплуатация)) И в проекте указан отдельный контур для молниеотвода и есть общий защитный контур станции. И по проекту они объеденены двумя выводами... Хотя в СО указывают: "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи."
Как правильно то - объединять или нет эти оба контура?))
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
ДАНИЛ1988 писал(а):
Я повторяюсь - мы эксплуатация)) И в проекте указан отдельный контур для молниеотвода и есть общий защитный контур станции. И по проекту они объеденены двумя выводами... Хотя в СО указывают: "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи."
Как правильно то - объединять или нет эти оба контура?))
СО: "Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом."
Если отдельно стоящий молниеотвод выполнен с целью обеспечения защиты максимального количества объектов, а прямых требований на установку отдельно стоящего молниеотвода нет, объединяете как показано в проекте. Если отдельно стоящий молниеотвод предусмотрен в соответствии с требованиями, как например для резервуаров по ГОСТ 31385-2008, где контакт заземлителя молниеотвода с резервуаром недопустим, заземляющее устройство выполняется изолированным. Можете направить вопрос для разъяснений проектной организации.