Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление молниеотвода
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=4194
Страница 1 из 2

Автор:  ДАНИЛ1988 [ 13 апр 2016, 12:58 ]
Заголовок сообщения:  Заземление молниеотвода

Здравствуйте, коллеги!
Подскажите правила (ссылочку и пунктик) как правильно зеземлять отдельно стоящий молниеотвод?
Сколько минимум точек подключения заземления; надо ли для него (молниеотвода) отдельный контур заземления или можно присоединять к общему защитному?
За ссылки на пункты конкретных правил буд благодарен!!

Автор:  k-igor [ 13 апр 2016, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений):
Цитата:
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
2.13...
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.

СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций):
Цитата:
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Автор:  ДАНИЛ1988 [ 13 апр 2016, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.
и
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Не противоречат ли эт оба утверждения?)))

Представитель технадзора указал замечание, что молниеотвод не заземлён и сослался на п. 1.7.51 ПУЭ? Актуально?))

Автор:  k-igor [ 13 апр 2016, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

ДАНИЛ1988 писал(а):
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.
и
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Не противоречат ли эт оба утверждения?)))

Представитель технадзора указал замечание, что молниеотвод не заземлён и сослался на п. 1.7.51 ПУЭ? Актуально?))

Как это молниеотвод не заземлен? :) А зачем он тогда нужен...
Сделайте заземлитель для него. Если имеется рядом заземлитель, то присоединитесь к нему.

Автор:  ДАНИЛ1988 [ 13 апр 2016, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

Как как... вот так)))
Есть в ПУЭ п. 1.7.55 - всё понятно и ясно... и есть СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций) и его пункт "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов"...

Так как правильно, отдельностоящий молниеотвод можно присоединять к общему контуру заземления станции (ПУЭ) или нет (СО) ??)))

Автор:  k-igor [ 13 апр 2016, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

ДАНИЛ1988 писал(а):
Как как... вот так)))
Есть в ПУЭ п. 1.7.55 - всё понятно и ясно... и есть СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций) и его пункт "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов"...

Так как правильно, отдельностоящий молниеотвод можно присоединять к общему контуру заземления станции (ПУЭ) или нет (СО) ??)))

Что у вас за объект?

Автор:  ДАНИЛ1988 [ 13 апр 2016, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

нефте перекачивающая станция

Автор:  k-igor [ 13 апр 2016, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

ДАНИЛ1988 писал(а):
нефте перекачивающая станция

Сделайте свой заземлитель для отдельно стоящего молниеприемника.

Автор:  ДАНИЛ1988 [ 14 апр 2016, 04:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

Я повторяюсь - мы эксплуатация)) И в проекте указан отдельный контур для молниеотвода и есть общий защитный контур станции. И по проекту они объеденены двумя выводами...
Хотя в СО указывают: "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи."

Как правильно то - объединять или нет эти оба контура?))

Автор:  Сергей [ 14 апр 2016, 06:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление молниеотвода

ДАНИЛ1988 писал(а):
Я повторяюсь - мы эксплуатация)) И в проекте указан отдельный контур для молниеотвода и есть общий защитный контур станции. И по проекту они объеденены двумя выводами...
Хотя в СО указывают: "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи."

Как правильно то - объединять или нет эти оба контура?))


СО: "Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом."

Если отдельно стоящий молниеотвод выполнен с целью обеспечения защиты максимального количества объектов, а прямых требований на установку отдельно стоящего молниеотвода нет, объединяете как показано в проекте.
Если отдельно стоящий молниеотвод предусмотрен в соответствии с требованиями, как например для резервуаров по ГОСТ 31385-2008, где контакт заземлителя молниеотвода с резервуаром недопустим, заземляющее устройство выполняется изолированным. Можете направить вопрос для разъяснений проектной организации.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/