Заголовок сообщения: | Заземление молниеотвода |
Здравствуйте, коллеги! Подскажите правила (ссылочку и пунктик) как правильно зеземлять отдельно стоящий молниеотвод? Сколько минимум точек подключения заземления; надо ли для него (молниеотвода) отдельный контур заземления или можно присоединять к общему защитному? За ссылки на пункты конкретных правил буд благодарен!! |
Автор: | k-igor [ 13 апр 2016, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений): Цитата: 1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. 2.13... Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7. СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций): Цитата: 3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. |
Автор: | ДАНИЛ1988 [ 13 апр 2016, 13:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7. и Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. Не противоречат ли эт оба утверждения?))) Представитель технадзора указал замечание, что молниеотвод не заземлён и сослался на п. 1.7.51 ПУЭ? Актуально?)) |
Автор: | k-igor [ 13 апр 2016, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
ДАНИЛ1988 писал(а): Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7. и Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. Не противоречат ли эт оба утверждения?))) Представитель технадзора указал замечание, что молниеотвод не заземлён и сослался на п. 1.7.51 ПУЭ? Актуально?)) Как это молниеотвод не заземлен? А зачем он тогда нужен... Сделайте заземлитель для него. Если имеется рядом заземлитель, то присоединитесь к нему. |
Автор: | ДАНИЛ1988 [ 13 апр 2016, 14:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
Как как... вот так))) Есть в ПУЭ п. 1.7.55 - всё понятно и ясно... и есть СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций) и его пункт "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов"... Так как правильно, отдельностоящий молниеотвод можно присоединять к общему контуру заземления станции (ПУЭ) или нет (СО) ??))) |
Автор: | k-igor [ 13 апр 2016, 16:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
ДАНИЛ1988 писал(а): Как как... вот так))) Есть в ПУЭ п. 1.7.55 - всё понятно и ясно... и есть СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций) и его пункт "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов"... Так как правильно, отдельностоящий молниеотвод можно присоединять к общему контуру заземления станции (ПУЭ) или нет (СО) ??))) Что у вас за объект? |
Автор: | ДАНИЛ1988 [ 13 апр 2016, 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
нефте перекачивающая станция |
Автор: | k-igor [ 13 апр 2016, 17:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
ДАНИЛ1988 писал(а): нефте перекачивающая станция Сделайте свой заземлитель для отдельно стоящего молниеприемника. |
Автор: | ДАНИЛ1988 [ 14 апр 2016, 04:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
Я повторяюсь - мы эксплуатация)) И в проекте указан отдельный контур для молниеотвода и есть общий защитный контур станции. И по проекту они объеденены двумя выводами... Хотя в СО указывают: "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи." Как правильно то - объединять или нет эти оба контура?)) |
Автор: | Сергей [ 14 апр 2016, 06:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление молниеотвода |
ДАНИЛ1988 писал(а): Я повторяюсь - мы эксплуатация)) И в проекте указан отдельный контур для молниеотвода и есть общий защитный контур станции. И по проекту они объеденены двумя выводами... Хотя в СО указывают: "Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи." Как правильно то - объединять или нет эти оба контура?)) СО: "Отдельно стоящий молниеотвод - молниеотвод, молниеприемники и токоотводы которого расположены таким образом, чтобы путь тока молнии не имел контакта с защищаемым объектом." Если отдельно стоящий молниеотвод выполнен с целью обеспечения защиты максимального количества объектов, а прямых требований на установку отдельно стоящего молниеотвода нет, объединяете как показано в проекте. Если отдельно стоящий молниеотвод предусмотрен в соответствии с требованиями, как например для резервуаров по ГОСТ 31385-2008, где контакт заземлителя молниеотвода с резервуаром недопустим, заземляющее устройство выполняется изолированным. Можете направить вопрос для разъяснений проектной организации. |