 Заголовок сообщения: Re: Заземление молниеотвода
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2016, 12:30
Сообщений: 15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вооо, а у нас этот молниотвод расположен на площадке диз топлива, с имеющимися там резервуарами под дизель...
Надо будет почитать указанный Вами ГОСТ...Спасибо)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление молниеотвода
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 06:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 апр 2016, 12:30
Сообщений: 15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Если отдельно стоящий молниеотвод предусмотрен в соответствии с требованиями, как например для резервуаров по ГОСТ 31385-2008, где контакт заземлителя молниеотвода с резервуаром недопустим, заземляющее устройство выполняется изолированным. Можете направить вопрос для разъяснений проектной организации.


Где в этом ГОСТе указывают на правильность монтажа молниеотвода для резервуаров????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление молниеотвода
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Приложение В.7 Молниезащита
...
В.7.3 Защиту от ПУМ уровня защиты I или II необходимо обеспечивать отдельно стоящими молниеотводами, токоотводы которых не должны иметь контакта с резервуаром.
При уровне защиты III молниеприемник допускается устанавливать на резервуаре, сечение которого должно быть не менее 50 мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление молниеотвода
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 07:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
ДАНИЛ1988 писал(а):
нефте перекачивающая станция


Может поможет...

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕСТАНЦИИ.
ТРЕБОВАНИЯПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика