Автор:  Молот [ 30 мар 2016, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов

В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу?
И если можно ссылку на норматив.

Автор:  k-igor [ 30 мар 2016, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов

Молот писал(а):
В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу?
И если можно ссылку на норматив.

0,4м.
А какие помещения?

Автор:  Молот [ 30 мар 2016, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов

k-igor писал(а):
Молот писал(а):
В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу?
И если можно ссылку на норматив.

0,4м.
А какие помещения?

Электрощитовые
ИТП

Автор:  physieker [ 31 мар 2016, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов

400..600мм от уровня чистого пола.
А10-93 листы 22,23

Автор:  Сергей [ 31 мар 2016, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов

1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

А10-93 - Защитное заземление и зануление электрооборудования, 1993 г. Понятие "дополнительная система уравнивания потенциалов" появилось с выходом в свет ПУЭ 7-го издания. Касательно применения стальных проводников в дополнительной системе уравнивания потенциалов ПУЭ умалчивают.

Автор:  k-igor [ 31 мар 2016, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов

Давно хотел обсудить тему контуров в технических помещениях (электрощитовая, тепловой пункт, венткамера).
Кто знает нормы, которые требуют выполнения контуров в этих помещениях? В каком-то документе видел, не могу вспомнить...
Косвенно требования можно найти в разделах по заземлению, где говорится что СПЧ нужно заземлить.
К примеру, в электрощитовой вешаем пару щитов. Зачем там контур заземления?
В венткамере. Воздуховоды присоединяем к основной системе уравнивания потенциалов. Зачем еще там контур? Никогда не делаю и никто не требовал.
В тепловом пункте обычно контур присоединяю к ОСУП, т.к. к нему присоединяются входящие трубы.

Автор:  Сергей [ 01 апр 2016, 04:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов

Контур защитного заземления предусматриваем в основном в операторных, контроллерных и помещениях с установленным технологическим оборудованием:
в операторных и контроллерных - для защитного заземления оборудования КИП, в насосных - для присоединения насосного оборудования, перекачивающего ГЖ и ЛВЖ. Согласно правилам, корпус такого насоса (компрессора) должен быть заземлен независимо от заземления электродвигателя, установленного с насосом (компрессором) на одной раме, а также для заземления электродвигателей насосов и компрессоров 6-10 кВ.
В помещениях КТП, РУ отдельную полосу заземления уже давно не предусматриваем: в качестве магистрали заземления используем металлические конструкции закладных изделий для установки щитового оборудования, проваренные между собой.