 Заголовок сообщения: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу?
И если можно ссылку на норматив.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу?
И если можно ссылку на норматив.

0,4м.
А какие помещения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу?
И если можно ссылку на норматив.

0,4м.
А какие помещения?

Электрощитовые
ИТП


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 09:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
400..600мм от уровня чистого пола.
А10-93 листы 22,23


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

А10-93 - Защитное заземление и зануление электрооборудования, 1993 г. Понятие "дополнительная система уравнивания потенциалов" появилось с выходом в свет ПУЭ 7-го издания. Касательно применения стальных проводников в дополнительной системе уравнивания потенциалов ПУЭ умалчивают.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Давно хотел обсудить тему контуров в технических помещениях (электрощитовая, тепловой пункт, венткамера).
Кто знает нормы, которые требуют выполнения контуров в этих помещениях? В каком-то документе видел, не могу вспомнить...
Косвенно требования можно найти в разделах по заземлению, где говорится что СПЧ нужно заземлить.
К примеру, в электрощитовой вешаем пару щитов. Зачем там контур заземления?
В венткамере. Воздуховоды присоединяем к основной системе уравнивания потенциалов. Зачем еще там контур? Никогда не делаю и никто не требовал.
В тепловом пункте обычно контур присоединяю к ОСУП, т.к. к нему присоединяются входящие трубы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 04:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Контур защитного заземления предусматриваем в основном в операторных, контроллерных и помещениях с установленным технологическим оборудованием:
в операторных и контроллерных - для защитного заземления оборудования КИП, в насосных - для присоединения насосного оборудования, перекачивающего ГЖ и ЛВЖ. Согласно правилам, корпус такого насоса (компрессора) должен быть заземлен независимо от заземления электродвигателя, установленного с насосом (компрессором) на одной раме, а также для заземления электродвигателей насосов и компрессоров 6-10 кВ.
В помещениях КТП, РУ отдельную полосу заземления уже давно не предусматриваем: в качестве магистрали заземления используем металлические конструкции закладных изделий для установки щитового оборудования, проваренные между собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика