Заголовок сообщения: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
Добавлено: 30 мар 2016, 09:11
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу? И если можно ссылку на норматив.
Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
Добавлено: 30 мар 2016, 09:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Молот писал(а):
В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу? И если можно ссылку на норматив.
Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
Добавлено: 30 мар 2016, 09:44
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49 Сообщений: 112 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
В проекте есть запись о том, что в технических помещениях прокладывается по периметру полоса дополнительного уравнивания потенциалов 25х4. Вопрос на какой высоте необходимо монтировать данную полосу? И если можно ссылку на норматив.
Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
Добавлено: 31 мар 2016, 10:52
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
А10-93 - Защитное заземление и зануление электрооборудования, 1993 г. Понятие "дополнительная система уравнивания потенциалов" появилось с выходом в свет ПУЭ 7-го издания. Касательно применения стальных проводников в дополнительной системе уравнивания потенциалов ПУЭ умалчивают.
Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
Добавлено: 31 мар 2016, 11:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Давно хотел обсудить тему контуров в технических помещениях (электрощитовая, тепловой пункт, венткамера). Кто знает нормы, которые требуют выполнения контуров в этих помещениях? В каком-то документе видел, не могу вспомнить... Косвенно требования можно найти в разделах по заземлению, где говорится что СПЧ нужно заземлить. К примеру, в электрощитовой вешаем пару щитов. Зачем там контур заземления? В венткамере. Воздуховоды присоединяем к основной системе уравнивания потенциалов. Зачем еще там контур? Никогда не делаю и никто не требовал. В тепловом пункте обычно контур присоединяю к ОСУП, т.к. к нему присоединяются входящие трубы.
Заголовок сообщения: Re: Высота полосы дополнительного уравнивания потенциалов
Добавлено: 01 апр 2016, 04:59
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Контур защитного заземления предусматриваем в основном в операторных, контроллерных и помещениях с установленным технологическим оборудованием: в операторных и контроллерных - для защитного заземления оборудования КИП, в насосных - для присоединения насосного оборудования, перекачивающего ГЖ и ЛВЖ. Согласно правилам, корпус такого насоса (компрессора) должен быть заземлен независимо от заземления электродвигателя, установленного с насосом (компрессором) на одной раме, а также для заземления электродвигателей насосов и компрессоров 6-10 кВ. В помещениях КТП, РУ отдельную полосу заземления уже давно не предусматриваем: в качестве магистрали заземления используем металлические конструкции закладных изделий для установки щитового оборудования, проваренные между собой.