Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 19:09

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 07:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2016, 14:54
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброе время суток! подскажите пожалуйста почему рекомендуют прокладывать шинку заземления 4х40 на ребро?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 09:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Анатолий__Fedorov писал(а):
Доброе время суток! подскажите пожалуйста почему рекомендуют прокладывать шинку заземления 4х40 на ребро?

Возможно, таким образом коррозия меньше.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2016, 14:54
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А сослаться на какие-то нормативы, правила можно. Подоядчику надо доказывать!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Анатолий__Fedorov писал(а):
А сослаться на какие-то нормативы, правила можно. Подоядчику надо доказывать!

Я встречал в книге: Р.Н.Карякин Справочник по молниезащите.
п.8.14
Скачать книгу

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 06:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Правила эту ситуацию не регламентируют, но при такой прокладке более удобно выполнять изгибы и повороты заземляющего проводника в плоскости без применения сварки.
Прошу учесть новый ГОСТ Р 50571.5.54-2013, согласно которому, черная сталь не применяется!



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: Baton317 (01 апр 2016, 05:39)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 мар 2016, 14:54
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за информацию!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 14:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 апр 2019, 12:38
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках
п.2.2.3


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика