В здании имеется РУ-0,4кВ. Сколько шин должно быть в РУ-0,4кВ? РЕN или РЕ и N? РУ-0,4кВ встроено в здание.
Я в таких случаях делаю РЕ и N.
Знакомый сделал одну шину РЕN и подключил жилы N и PE под разные зажимы к шине РЕN. Также поставил отдельно стоящую ГЗШ.
Как доказать, что правильнее делать шины РЕ и N?

Автор:  Fishmander [ 15 мар 2016, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления РУ-0,4кВ

Здравствуйте!
Вопрос поставлен некорректно. Он должен стоять так: какую систему заземления необходимо выбрать. При прочих равных система TN-C-S (PE и N разделены) считается более безопасной. Но для этого нужно организовать заземление на вводе, чтобы разделить PEN проводник. О системах заземления можно прочитать в ПУЭ глава 1.7 и в Википедии. Кроме того, если в здании уже организована какая-то система заземления, то у вас должна быть такая же, монтаж различных систем заземления в одном здании, по-моему, не допускается пунктом ПУЭ.

Автор:  Сергей [ 22 мар 2016, 07:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Система заземления РУ-0,4кВ

ответы со ссылкой на Википедию и "по-моему" без конкретных ссылок на правила - это не серьезно.
Оба варианта допустимы, как TN-S, так и TN-C-S.
Для Fishmander: "Знакомый сделал одну шину РЕN и подключил жилы N и PE под разные зажимы к шине РЕN" - это и есть TN-C-S